bonjour;je possede une chaudiere hyxia 2 et depuis une semaine ,lorsque je la laisse tourner un moment (1 heure) elle se met en defaut 3 leds clignotent,absence de debit d'extraction,pourriez vous m'aider,merci d'avance.
-----
17/12/2008, 18h51
#2
joh93
Invité
Re : hyxia 2
Bonsoir, tu as une chaudiere a ventouse?
Quand tu rearmes elle repart immediatement?
17/12/2008, 21h07
#3
invitea2b2a13e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : hyxia 2
oui,lorsque je fais un reset elle redemarre aussitot.
17/12/2008, 23h06
#4
inviteb8efb4b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
Re : hyxia 2
slt quel age a exactement ta chaudiere? sur les model 2005 ET 2006 probleme thermistance chauffage elle informa mal la carte donc probleme de comunication avec l'extracteur qui dont tourner a une vitesse variante selon le fonctionement si c'est une ventouse bien sur.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/12/2008, 11h22
#5
invitea2b2a13e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : hyxia 2
bonjour,la chaudiere est de 2005 et elle est a ventouse
que puis je faire pour ta solution.merci d'avance
18/12/2008, 16h10
#6
inviteb8efb4b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
Re : hyxia 2
slt il faut changer cette thermistance reference 1000733,biensur controle dabord si ta pa de soucis de ventouse venturi bouché etc...