Voilà , j'ai un probléme avec ma chaudiere achetéee à Bricodepot , mon chauffage se met en securite , 3 à 4 fois par jour .
J'aimmerai bien savoir la cause .
merci de vos reponses si vous avez deja eu ce genre de probleme
-----
19/02/2009, 20h32
#2
technicien85
Date d'inscription
juin 2007
Messages
162
Re : Chaudière Mixa BTS Eurotherm mise en sécurité.
je suis desolé pour toi mais tu trouveras pas grand monde pour t'aider a reparer ta chaudiere car malheureusement ce sont des chaudiere fabriqué on ne sait ou et de plus pour trouver les piece detaché c pareil .Alors bon courage a toi
19/02/2009, 20h37
#3
spoltibrun
Invité
Re : Chaudière Mixa BTS Eurotherm mise en sécurité.
Bonsoir ,comme dit plus haut , pas facile de dépanner à distance un modèle inconnu
Il nous faudrait au moins la doc technique ainsi qu'une description plus precise de la panne
19/02/2009, 21h07
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
70 256
Re : Chaudière Mixa BTS Eurotherm mise en sécurité.
Bjr à toi,
As tu vérifié la pression dans le circuit de chauffage ?
Si pression insuffisante ou limite = mise en sécurité ou démarrage interdit .
A+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/02/2009, 23h17
#5
joh93
Invité
Re : Chaudière Mixa BTS Eurotherm mise en sécurité.
Bonsoir, il faudrait deja savoir quel securitée s'allume.Voir polaritée phase/neutre, voir pression d'eau dans le circuit, voir l'etat de l'electrode de ionisation etc...