[Blanc] Four Rosières FE 9163 : branchement électrique !
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Four Rosières FE 9163 : branchement électrique !



  1. #1
    invite9e64871a

    Four Rosières FE 9163 : branchement électrique !


    ------

    Bonsoir,

    Je souhaite brancher un four encastrable Rosières FE 9163 mais la prise prévue à cette effet est déja prise par un autre four. Puis-je le brancher sur une prise "classique" ? Ce four sera l'unique apareil électrique utilisé dans la pièce.
    230v 50Hz
    Selon le type de cuisson utilisé le four ne dépasse pas 2500W

    Merci d'avance pour vos réponses.

    -----

  2. #2
    invite21e9323e

    Re : Four Rosières FE 9163 : branchement électrique !

    Bonsoir Leptitmarcel & Bienvenue sur Futura Sciences,

    Prise 20 A, fil 2,5² et voir sur la norme NF C15 -100 (édition 2002 applicable pour cette info), les protections en amont > Mini disjoncteur 20A et Interrupteur différentiel type AC & 30 mA
    Tableau > Colonne "Equipement -Conditions d'installation" >
    - 1circuit doit être prévu pour chaque gros appareil électroménager supplémentaire.
    - circuit spécialisé (boîte de connexion ou socle de prise de courant)

    > http://www.positron-libre.com/cours/...ue/nfc1500.htm

    Bien Cordialement

  3. #3
    richard 31
    Modérateur

    Re : Four Rosières FE 9163 : branchement électrique !

    bonjour,
    AMATY quelque chose ne me plaît pas (ce n'est pas important )
    le différentiel en fait: le type AC me gêne,
    je préconise le type "A" qui lui : prend en compte la composante "continue" (l'électronique embarquée)
    pour la prise le "16A" suffit amplement,
    c'est a présent fini les fours qui dépassent cette valeur,
    on est a présent plus près de 10 a 12 A multifonction pyro ,
    les anciens ne montaient qu'a 14/15A de toute façon (sur une période de 30 ans)
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  4. #4
    invite21e9323e

    Re : Four Rosières FE 9163 : branchement électrique !

    Bonjour Richard,

    De plus en plus de gros électroménagers sont équipées de cartes électroniques de commande & de puissance (LL, LV, SL, Chaudière, ...et même certains petits comme machine à pain, robot, ...), il y aurait lieu alors de généraliser ce genre d'application...

    Vis à vis du Consuel, la position est-elle acceptée et défendable?

    Pour la prise 16A, effect, on en avait discuté, mais je me suis fais abuser par le disjoncteur...

    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    richard 31
    Modérateur

    Re : Four Rosières FE 9163 : branchement électrique !

    re,
    AMATY le différentiel de classe "A "n'est pas un souci vis a vis du consuel c'est un plus non négligeable
    perso,
    je l'imposerai d'office (que ce soit envisagé ne serait pas pour me surprendre via la future évolution de la norme)
    car quel est le matos a présent qui n'a pas d'électronique embarquée??
    par contre ce qui vas dans ce sens,
    c'est que de plus en plus d'électriciens en font la mise en place systématique en lieu et place de l'"AC"
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  7. #6
    invite9e64871a

    Re : Four Rosières FE 9163 : branchement électrique !

    Je vous remercie pour vos informations!

Discussions similaires

  1. [Divers] branchement electrique
    Par invitec989bbdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2009, 00h20
  2. [Blanc] Branchement Electrique
    Par invite8009e200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 09/05/2008, 12h51
  3. [Blanc] Branchement électrique