    Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !


    ------

    bonjour pour la notice,la voici ,c'est la même pac vendue sous un autre nom

    Bonjour
    Malheureusement cette notice porte une indication de Copyright (en haut à droite)
    Elle ne peut donc pas être publiée sur le forum.
    La modération
    Papykiwi

    -----
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/12/2009 à 17h29.

  2. #32
    invite728b013d

    Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !

    Bonjour à tous,

    Merci Ptigui29, comme cela c'est clair. Reste à connaître les paramètres installés sur la PAC d'amorok.sb ?

    Cordialement,

    Marc.

  3. #33
    invite8888891d

    Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !

    pas de résistance électrique (KM2) - nous avons KM1 - et un FR1 = réglé sur 13.
    Je poste les réglages dans le message qui suit.

  4. #34
    invite8888891d

    Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !

    Paramétrage de la PAC
    CM1 = 180
    CM2 = 360
    CM3 = 10
    CM4 = 30
    CM5 = 10
    CM6 = 2
    CM7 = 1
    CM8 = 500

    CN1 = 10
    CN2 = 10
    CN3 = 0
    CN4 = 25
    CN5 = 20
    CN6 = 25
    CN7 = 45
    CN8 = 45

    EV1 = 1
    EV2 = 0
    EV3 = 60

    SF1 = 2
    SF2 = -15
    SF3 = 2
    SF4 = 1
    SF5 = 0
    SF6 = 6
    SF7 = 1
    SF8 = 3
    SF9 = 3

    ST1 = 23
    ST2 = 45
    ST3 = 1
    ST4 = 1
    ST5 = 35
    ST6 = 28
    ST7 = 4
    ST8 = 2
    ST9 = 45
    ST10 = 3
    ST11 = 10
    ST12 = 30
    ST13 = 20
    ST14 = 80
    ST15 = 20
    ST16 = 75
    ST17 = 30
    ST18 = 30
    ST19 = 1

    DF1 = 0
    DF2 = 5
    DF3 = 20
    DF4 = 5
    DF5 = 2
    DF6 = 30
    DF7 = 20
    DF8 = 20
    DF9 = 20
    DF10 = 500
    DF11 = 15

    AL1 = 6
    AL2 = 7
    AL3 = 58
    AL4 = 10
    AL5 = 10
    AL6 = 4
    AL7 = 6
    AL8 = -2
    AL9 = 300

    Merci pour vos réponses

  5. #35
    ptigui29

    Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !

    si pas de résistance électrique,l'eau du circuit de chauffage avec les températures actuelles ne pourra atteindre les 55° (temp maxi de sortie d'eau sur cette pac),la pac va fonctionner quasiment non stop et faire des cycles de dégivrage à répétition ce qui provoque un refroidissement de l'eau du circuit.En regardant sur le site de l'importateur du produit Hiseer,la résistance d'appoint doit être montée sur le circuit de chauffage,voir le lien : http://www.ieesolaires.com/boutique/index.php ,si ce n'est pas le cas,l'installation est à revoir

  6. #36
    invite8888891d

    Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !

    Nous avons pris contact avec ieesolaire - et nous allons faire livrer la résistance ainsi qu'un relais - car sans cela - la PAC ne peut en effet fournir assez d'eau chaude pour notre maison. J'espère que nous sommes sur la bonne voie... je vous tiens au courant.
    Merci pour vos réponses.

  7. #37
    invite62081a44

    Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !

    Citation Envoyé par amarok.sb Voir le message
    Paramétrage de la PAC
    CM1 = 180
    CM2 = 360
    CM3 = 10
    CM4 = 30
    CM5 = 10
    CM6 = 2
    CM7 = 1
    CM8 = 500

    CN1 = 10
    CN2 = 10
    CN3 = 0
    CN4 = 25
    CN5 = 20
    CN6 = 25
    CN7 = 45
    CN8 = 45

    EV1 = 1
    EV2 = 0
    EV3 = 60

    SF1 = 2
    SF2 = -15
    SF3 = 2
    SF4 = 1
    SF5 = 0
    SF6 = 6
    SF7 = 1
    SF8 = 3
    SF9 = 3

    ST1 = 23
    ST2 = 45
    ST3 = 1
    ST4 = 1
    ST5 = 35
    ST6 = 28
    ST7 = 4
    ST8 = 2
    ST9 = 45
    ST10 = 3
    ST11 = 10
    ST12 = 30
    ST13 = 20
    ST14 = 80
    ST15 = 20
    ST16 = 75
    ST17 = 30
    ST18 = 30
    ST19 = 1

    DF1 = 0
    DF2 = 5
    DF3 = 20
    DF4 = 5
    DF5 = 2
    DF6 = 30
    DF7 = 20
    DF8 = 20
    DF9 = 20
    DF10 = 500
    DF11 = 15

    AL1 = 6
    AL2 = 7
    AL3 = 58
    AL4 = 10
    AL5 = 10
    AL6 = 4
    AL7 = 6
    AL8 = -2
    AL9 = 300

    Merci pour vos réponses
    Ces paramètres m'interessent, qui sait les optimiser? avez-vous des explications sur chacun des paramètres
    Merci pour toute réponse

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. [Blanc] mon frigo ne refroidit pas suffisamment
    Par invite4f91681d dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 02/07/2009, 08h58
  2. COP 5,25 sur PAC Sol/Eau réaliste ou pas ?
    Par invite281f830f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/06/2009, 20h19
  3. PAC air/eau, COP disons...heu...intéressant.
    Par jojo17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 7
    Dernier message: 20/01/2009, 21h49
  4. Evolution du COP des PAC depuis les années 70 ?
    Par invite197e342c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 28/04/2008, 00h47
  5. Pac Cop ??
    Par invite30dd733e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2007, 19h38
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...