PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !
18/12/2009, 14h14
#31
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
51
Messages
14 091
Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !
------
bonjour pour la notice,la voici ,c'est la même pac vendue sous un autre nom
Bonjour
Malheureusement cette notice porte une indication de Copyright (en haut à droite)
Elle ne peut donc pas être publiée sur le forum.
La modération
Papykiwi
-----
Dernière modification par invite76532345 ; 18/12/2009 à 18h29.
18/12/2009, 14h33
#32
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !
Bonjour à tous,
Merci Ptigui29, comme cela c'est clair. Reste à connaître les paramètres installés sur la PAC d'amorok.sb ?
Cordialement,
Marc.
18/12/2009, 15h26
#33
invite8888891d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !
pas de résistance électrique (KM2) - nous avons KM1 - et un FR1 = réglé sur 13.
Je poste les réglages dans le message qui suit.
18/12/2009, 15h51
#34
invite8888891d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !
Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !
si pas de résistance électrique,l'eau du circuit de chauffage avec les températures actuelles ne pourra atteindre les 55° (temp maxi de sortie d'eau sur cette pac),la pac va fonctionner quasiment non stop et faire des cycles de dégivrage à répétition ce qui provoque un refroidissement de l'eau du circuit.En regardant sur le site de l'importateur du produit Hiseer,la résistance d'appoint doit être montée sur le circuit de chauffage,voir le lien : http://www.ieesolaires.com/boutique/index.php ,si ce n'est pas le cas,l'installation est à revoir
18/12/2009, 18h59
#36
invite8888891d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !
Nous avons pris contact avec ieesolaire - et nous allons faire livrer la résistance ainsi qu'un relais - car sans cela - la PAC ne peut en effet fournir assez d'eau chaude pour notre maison. J'espère que nous sommes sur la bonne voie... je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses.
31/12/2009, 15h28
#37
invite62081a44
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Re : PAC HISEER LSQ 13 R, COP 3,78 : ne chauffe pas suffisamment !