[Thermique] Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?



  1. #1
    ibtihel

    Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?


    ------

    bonsoir
    Sur une chaudière Ariston genus 27mi , l'indicateur de pression affiche zéro et elle ne veut pas démarrer .
    à votre avis ,quel contrôles faire ??
    A+

    -----
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?

    Bonjour ibtihel,

    Il suffit de remonter lapression à +/- 1.5 b en ouvrant les deux robinets 37. Les refermer après la mise en pression au risque de voir le disconnecteur couler.

    Amicalement,

    Marc.
    Images attachées Images attachées  

  3. #3
    ibtihel

    Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?

    bonsoir
    merci marc,vous etes tjrs là pour m'aider .......
    je vais suivre vos conseils .
    amicalement
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  4. #4
    ibtihel

    Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?

    bonjour
    Désolé pour ce retard .....
    j'ai essayais de trouver le 2 robinet mentionnés sur la PJ,mais pas facile car mon modèle est différent de celui en pj ,j'ai manipulé d'autre mais tjrs "0" bar et témoin "D" allumé .
    Donc que faire ?
    notice de la mienne ici :
    http://www.ariston.co.uk/uploads/doc49083fea4b5c5.pdf
    merci
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite728b013d

    Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?

    Bonjour à tous,

    Je n'ai rien concernant cette chaudière au sol, peux-tu faire une photo porte ouverte, et une photo des tubes départ retour chauffage entrée eau froide ?

    Amicalement,

    Marc.

  7. #6
    ibtihel

    Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?

    bonjour
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    peux-tu faire une photo porte ouverte, et une photo des tubes départ retour chauffage entrée eau froide ?
    désolé.... pas possible ,car pas d'appareil photo disponible à présent .
    mais en fouillant sur le net, j'ai eu qq photos similaires à mon modèle .
    il 2 photos en bas de cette page :
    http://www.marche.fr/petite_annonce_...f24985651.html
    et 2 là :
    http://forums.futura-sciences.com/de...lusoeoeoe.html
    merci encore marc

    Amicalement,

    PS :sur mon modèle il ya le marquage 27MI,mais sur les 2 liens précedants on parle du 23MI ....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

Discussions similaires

  1. Chaudiere à gaz ariston genus 23 mi.
    Par invitea0d2edea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/10/2016, 18h14
  2. [Blanc] chaud gaz ariston genus declenche trop souvent
    Par invite3e32d5a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2009, 12h07
  3. [Thermique] Chaudière Ariston Genus plus 24 mffi:sécurité code A97, E34 et P24!
    Par gronull dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 10/12/2009, 14h46
  4. Faire de la pression
    Par invite4ae90308 dans le forum Chimie
    Réponses: 9
    Dernier message: 07/01/2008, 21h36
  5. probleme ariston genus b +
    Par invitec809a6bd dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/11/2006, 22h07
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...