Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?
------
bonsoir
Sur une chaudière Ariston genus 27mi , l'indicateur de pression affiche zéro et elle ne veut pas démarrer .
à votre avis ,quel contrôles faire ??
A+
-----
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
13/01/2010, 21h31
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?
Bonjour ibtihel,
Il suffit de remonter lapression à +/- 1.5 b en ouvrant les deux robinets 37. Les refermer après la mise en pression au risque de voir le disconnecteur couler.
Amicalement,
Marc.
14/01/2010, 20h23
#3
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?
bonsoir
merci marc,vous etes tjrs là pour m'aider .......
je vais suivre vos conseils .
amicalement
a+
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
26/01/2010, 11h27
#4
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?
bonjour
Désolé pour ce retard .....
j'ai essayais de trouver le 2 robinet mentionnés sur la PJ,mais pas facile car mon modèle est différent de celui en pj ,j'ai manipulé d'autre mais tjrs "0" bar et témoin "D" allumé .
Donc que faire ?
notice de la mienne ici : http://www.ariston.co.uk/uploads/doc49083fea4b5c5.pdf
merci
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/01/2010, 16h52
#5
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?
Bonjour à tous,
Je n'ai rien concernant cette chaudière au sol, peux-tu faire une photo porte ouverte, et une photo des tubes départ retour chauffage entrée eau froide ?
Amicalement,
Marc.
27/01/2010, 07h32
#6
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Re : Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?
bonjour
Envoyé par Cram 64
peux-tu faire une photo porte ouverte, et une photo des tubes départ retour chauffage entrée eau froide ?