[Thermique] RVP 51.100 pour RVP211 ?
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 19 sur 19

RVP 51.100 pour RVP211 ?



  1. #1
    invitedf785fc1

    Question RVP 51.100 pour RVP211 ?


    ------

    Bonjour,

    Nous venons d'acheter une maison, la chaudière une Block Tarm 2024 de 1987 (chauffage et ECS) n'a plus de régulation tout a été débranché (régulateur cassé). Tout a été rebranché en "bidouillage" par l'ancien propriétaire.

    Nous souhaiterions installer une nouvelle régulation.

    Le régulateur était un RVP51.100 pour le changer, j'ai opté pour une RVP211 est-ce le bon choix ?

    Les sondes de l'ancienne régulation à savoir qaz21 (sonde chaudière et ecs) et qac 31 (sonde extérieure) sont-elles compatibles ?

    Que faut-il faire avec le thermostat d'ambiance présent Landis et Staefa rev11 ?

    Merci pour vos réponses.

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Artimon,

    Le RVP 211 est livré sans horloge il utilise les sondes QAC 22 et QAC 32, mais il doit reconnaître les QAZ 21 et QAC 31 qui ont les mêmes caractéristiques.

    Le TA REV11 ne peut être utilisé. Si tu le souhaites tu pourras installer une sonde QAW 70 avec horloge qui pourra remplacer l'horloge AUZ3.1, AUZ 3.7 ou AUD3 qui s'installent directement dans le régulateur.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invitedf785fc1

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Bonjour et merci pour l'accueil et ta réponse.

    Pour le régulateur, les rvp 211 est ok ?

    J'en ai trouvé un, il a une horloge AUD3, une sonde QAC22 et une sonde QAD22.

    Il faut que je retire le thermostat d'ambiance et que je le remplace par une sonde QAW70, c'est bien cela ?

    Pour le branchement j'aurai besoin d'aide, c'est un vrai mic mac.

    Puis-je te demander de l'aide pour ce branchement ? Si oui de quoi as-tu besoin ?

    Merci.

  4. #4
    invite728b013d

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Re,

    Non la sonde d'ambiance ne s'impose pas surtout si tu as une horloge incorporée qui permettra de programmer des températures " Confort " et " Eco ".

    Le régulateur fonctionnera d'après une pente adaptée à ton installation.

    Pas de problème pour le raccordement, si tu dois placer la sonde extérieure il faut la mettre au nord façade la plus froide. la sonde de départ 1 m après le circulateur. Au fait tu vas commander une V3V motorisée ?

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitedf785fc1

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Je ne suis pas un grand spécialiste des chaudières, mais une vanne trois voie motorisée cela ressemble à quoi ? Et où se trouve-t-elle ?

  7. #6
    invite728b013d

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Re,

    Il sera plus simple de faire des photos de la chaufferie surtout les tuyauterie de départ et du circulateur. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :

    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html

    Marc.

  8. #7
    invitedf785fc1

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Je joint deux photos prises sur la doc, le schéma de la chaudière et le descriptif.

    Je joint aussi le schéma électrique (j'ai fait comme j'ai pu) qui est dans une boite de dérivation. J'ai recherché les connexions et j'ai indiqué pour chaque élément là où il se branchait. Les croix correspondent au dominos.

    Les sondes (chaudière, ballon ECS et extérieure) étaient débranchées.

    Le ballon d'eau chaude est géré par un thermostat avec sa sonde.

    Merci beaucoup pour ton aide.
    Images attachées Images attachées

  9. #8
    invite728b013d

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Re,

    Les photos ne me permettent pas de comprendre comment le chauffage fonctionnait. Je suis allé sur le site, mais sans connaître la référencde de chaudière, l'énergie, je ne suis pas avancé.

    Marc.

  10. #9
    invitedf785fc1

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    C'est une chaudière fuel de 1987.

    C'est une HS TARM référence : BK2024.

    Elle n'est plus sur le site, mais j'ai la doc, que veux-tu comme infos ?

  11. #10
    invite728b013d

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Re,

    Non pas de trace de ta chaudière, sur celles que j'ai trouvé, ils préconisent une V4V motorisée, pour faire fonctionner ta régulation il faut pouvoir agir sur le moteur.

    Marc.

  12. #11
    invitedf785fc1

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Excuses-moi de mon incompétence, mais s'il n'y a pas de V4V je ne peux pas installer le RVP 211 ?

    Cette vanne est-elle installée par défaut sur les chaudières ?

    La chaudière a deux circuits : le chauffage et l'ECS. Pourquoi faudrait-il une V4V ?

    Pardon de toute ces questions, et merci pour ta patience.

  13. #12
    invite728b013d

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Re,

    Sauf à commander le circulateur, mais ce serait dommage de mettre une régulation climatique sur un circulateur.

    Pour faire de l' ECS (eau chaude sanitaire) il faut avoir une eau primaire (chauffage) à haute température par exemple 65 °C. Par contre si tu envoies de l'eau à 65 °C dans les radiateurs quand il fera 15 °C extérieur l'ambiance sera trop chaude.

    L'utilisation de la V3 ou 4 voie permet d'abaisser cette température simplement en recyclant une partie du retour radiateurs et de la mélanger à cette eau sortant de la chaudière à 65 °C. En fermant complètement la voie chaudière l'on recycle de l'eau qui refroidit dans les radiateurs jusqu'à arriver à la température ambiante 19/20 °C.

    Au contraire si c'est la voie de bipasse qui est fermée complètement l'eau va sortir à 65 °C et revenir directement à la chaudière en s'abaissant légèrement, et après quelques instants le départ vers les radiateurs sera bien à 65 °C.

    C'est ce qui se passe grâce au moteur de la V3 ou 4 V qui en ouvrant ou fermant les différentes voies permet d'obtenit la température départ idéale pour chaque température extérieure. Ex. : 65 °C pour - 5°C extérieur, 20 °C par 20 °C extérieur et encore 35 °C par 15°C extérieur. Je donne ces chiffres arbitrairement sans connaitre l'étude ni l'installation.

    Sur la notice de la régulation tu as différents schémas qui te permettront d'y voir plus clair.

    Marc.

  14. #13
    invitedf785fc1

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Je suis bouche bée, tu veux dire que sur cette chaudière il n'y a pas de V3V ou V4V et qu'installer le régulateur ne servirait à rien ?

    L'ancienne régulation pouvait commander cette vanne, non ?

    Sur la doc de la RVP 211, je peux choisir comme type d'asservissement soit un servomoteur avec vanne mélangeuse soit le brûleur (atmosphérique ou air soufflé), si je choisit le brûleur c'est lui qui sera régulé ?

  15. #14
    invite728b013d

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Re,

    Oui et c'est pour cela que je demandais des photos des départs chaudière et de l'arrière de la chaudière pour nous éclairer.

    Marc.

  16. #15
    invitedf785fc1

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    J'avais cru comprendre que les schémas t'avais suffit.

    Voici deux photos la partie haute de la chaudière et l'arrière.
    Images attachées Images attachées

  17. #16
    invite728b013d

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Re,

    Pas de chance cela ne me donne riee, essaye de prentre les départs et retour chauffage au-dessus de la deuxième vue.

    Marc.

  18. #17
    invitedf785fc1

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Il y a deux vannes au dessus du départ et du retour de chauffage et après les deux partent vers les radiateurs. Rien d'autre.

  19. #18
    invite728b013d

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Re,

    Alors il va falloir ouvrir les tôles à l'arrière de la chaudière.

    Marc.

  20. #19
    invitedf785fc1

    Re : RVP 51.100 pour RVP211 ?

    Il n'y a rien derrière la tôle arrière de la chaudière. Les tuyaux d'arrivé et de retour chauffage passent en dessous de la chaudière pour arriver comme sur le schéma visuel joint. Je te joint la photo du thermostat chaudière ainsi que le plan de la chaudière de la doc que j'ai déjà joint.

    Merci encore.
    Images attachées Images attachées

Discussions similaires

  1. sigmagyr rvp 200 /idem siemens rvp 200
    Par invitec02d28c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/05/2009, 00h25
  2. Assurez-vous que votre système de protection travaille efficacement et à 100/100
    Par invite671a86da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2009, 15h09
  3. [Thermique] rvp 200
    Par invite6b79fc67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 16/09/2008, 21h37
  4. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2008, 00h27
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...