[Thermique] Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 27P : veilleuse ne tient pas ?
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 27P : veilleuse ne tient pas ?



  1. #1
    inviteab67034a

    Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 27P : veilleuse ne tient pas ?


    ------

    Bonjour
    J'ai une chaudière gaz Franco Belge Sunagaz GXE 27P qui a 10 ans
    la veilleuse est tombée en panne
    Après rallumage manuel, elle ne tenait la flamme allumée que quelques heures
    J'ai reserré les contacts électriques
    J'ai changé le thermocouple et le bilame
    Ca va un peu mieux mais elle ne tient toujours pas
    Je ne sais plus quoi faire
    QQun peut il m'aider ?
    merci d'avance

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 27P : veilleuse ne tient pas ?

    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage bévé,

    As-tu nettoyé la veilleuse et son injecteur ? vérifié que la flamme veilleuse entourait bien le bulbe du thermocouple ?

    Je suppose que tu appelles la bilame est le dispositif de protection surchauffe en série sur le thermocouple ? Si c'est le cas fais un essai pendant quelques secondes en shuntant le contact.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    inviteab67034a

    Re : Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 27P : veilleuse ne tient pas ?

    Citation Envoyé par bévé Voir le message
    Bonjour
    J'ai une chaudière gaz Franco Belge Sunagaz GXE 27P qui a 10 ans
    la veilleuse est tombée en panne
    Après rallumage manuel, elle ne tenait la flamme allumée que quelques heures
    J'ai reserré les contacts électriques
    J'ai changé le thermocouple et le bilame
    Ca va un peu mieux mais elle ne tient toujours pas
    Je ne sais plus quoi faire
    QQun peut il m'aider ?
    merci d'avance
    La pointe du thermocouple ne touche pas la flamme de la veilleuse mais est juste à côté

  4. #4
    inviteab67034a

    Re : Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 27P : veilleuse ne tient pas ?

    la pointe du thermcouple ne touche pas la flamme de la veilleuse mais se trouve juste à côté

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    joh93
    Invité

    Re : Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 27P : veilleuse ne tient pas ?

    Bonjour, bein il faut voir pourquoi la flamme ne touches pas le thermocouple.Veilleuse sale ou thermocouple mal placé.
    Sur certaines chaudieres tu as un reglage du debit gaz veilleuse mais qui normalement se deregle pas tout seul.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Franco Belge Sunagaz : durée de vie electrodes !
    Par invitebdb75690 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 06/05/2010, 18h43
  2. chaudiere sunagaz 4000 i franco belge
    Par invite89245c94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 28/11/2009, 18h51
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 01/12/2008, 18h31
  4. [Thermique] Pb de securite sur chaudiere Franco Belge Sunagaz
    Par invite44c3625a dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 24/03/2008, 11h58
  5. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    Par invite53748f02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/12/2006, 18h44
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...