Bonjour,
J’ai un problème de mise en défaut sur détection pression mini sur chaudière UNICAL de 2005 (DUA plus BTFS 28).
La chaudière est équipée d’un circuit chauffage avec son vase d’expansion et d’un circuit ECS avec son propre d’expansion (chaque circuit à son circulateur).
Vase expansion chauffage gonflé à 1,5 bar
Vase expansion ecs gonflé à 2,5 bar
Je viens de changer le vase d’expansion du circuit chauffage mais ça n’a rien changé.
Symptomes :
Circuit chauffage isolé (via vanne sur départ/retour)
A froid je remplit la chaudière d’eau afin d’avoir un pression d’environ 1,4 bar. Bien souvent durant la monté en charge du ballon ecs la pressin augmente (« normalement ») jusqu’à 2-2,2 bar (60°C).
Ensuite je reviens voir 1h après, et la pression s’est écroulée à 1bar.
Si j’attends encors sans tirer d’eau chaude que l’eau refroidisse (30-40°) je me retrouve en dessous de la pression mini de service (0,8bar) et la chaudière est en défaut.
Si je ré-ouvre la vanne départ chauffage la pression remonte à 1,4bar ; je la referme et 2h après je repasse en sécurité pression mini.
Je retrouve parfois sur le purgeur de la ppe de circulation ecs des traces d’eau (en petite quantité).
(maison sur 2 étages hauteur maxi 7m)
Pouvez m’orienter afin de régler ce problème.
Merci d'avance
-----