    Bonjour,
    Mon bruleur WeishauptWL-15 demarre bien (en appuyant sur le bouton rouge) mais s'arrete au bout d'un certain temps car il n'y a pas de fioul sortant du gicleur, tout neuf.
    J'ai verifie:
    - le cuve de fioul est plein
    - le filtre et la conduite de fioul sont propores
    - la photo cellule marche.
    Je serais reconnaissant si une ame charitable peut et veut me suggerer une solution de depannage
    Merci d'avance

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Bruleur fioul Weishaupt WL-15

    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Detienne,

    Si la cuve vient d'être remplie il est possible que le livreur ait déclenché la vanne police (mise à l'air libre) lors du dépotage. A vérifier.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invite7459cb70

    Re : Bruleur fioul Weishaupt WL-15

    Un grand merci a Cram 64, j'ai bascule la vanne comme tu as suggere et apres quelques relances manuelles pour re-amorcer la pompe le fioul jaillit du gicleur.
    Bonne soiree

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Bruleur fioul Weishaupt WL-15

    Bonjour à tous,

    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."

    Cordialement,

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Brûleur fioul : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invitee032f647 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2010, 11h50
  2. [Thermique] Brûleur fioul STELLA 11 C : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 03/12/2009, 22h35
  3. [Thermique] Brûleur chaudière fioul : réglage des électrodes. [résolu]
    Par invite0e65291c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/12/2008, 20h11
  4. [Thermique] Bruleur fioul CF4R : mise en sécurité. [résolu]
    Par invited3784394 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/12/2008, 20h00
  5. [Thermique] brûleur fioul ne pulvérise pas au démarrage [résolu]
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/07/2007, 11h17
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...