Chaudière Chappée XG1 : la veilleuse ne tient pas ?
20/03/2011, 08h25
#1
invite7f945fc5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Chaudière Chappée XG1 : la veilleuse ne tient pas ?
------
BONJOUR Jai une chappee xg1 la veilleuse ne tient pas????????????
besoin d'aide Merci
-----
20/03/2011, 08h42
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Chaudière Chappée XG1 : la veilleuse ne tient pas ?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage roon,
Dépose la veilleuse et son injecteur, dépoussière et souffle l'ensemble mire l'injecteur à la lumière afin de vérifier qu'il est bien propre. Remontage, la flamme doit entourer le bec du thermocouple.
Vérifie la sécurité du thermocouple à l'ohmmètre elle doit être fermée.
Cordialement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.