Bonjour à tous ,tout d abord mon équipement qui a 4 ans est un groupe Hitachi Ram 72 qui alimente 4 unité intérieures Hitachi rak 18.
Je n ai le probléme que sur l installation de l étage , au RDC aucun probléme c est un autre groupe et d autres unités intérieures.
La panne est assez étrange , mon groupe fait péter le 30 MA sur lequel il est positionné (seul)et cela ne se produit que en production de froid lorsque le temps extérieur (je vis à Marseille) est chaud et humide , comme en fin d apres midi.
Donc le 30 MA déclenche , et si on le réenclenche , au bout de 5 mn , je pense quand le groupe se relance , il relache.
Tout l hiver , fonctionnement normal , RAS , dans la journée , quand le temps est trés chaud et sec , RAS , quand il pleut , RAS , c est uniquement l été quand le temps est moite.
Mon installateur (compétent au demerant) me dit que c est sans doute le groupe ou la carte , mais avant de changer du matériel quasi neuf je viens consulter des spétialistes avertis .
Voilà , si vous avez des idées je suis preneur.
-----