Bonjour,
Voilà je m'arrache les cheveux :
J'ai une chaudière qui chauffe un ballon.
Puis un kit 2 zones va ensuite répartir le chauffage :
- 1 zone dite régulée (par une sonde extérieure) : qui va vers un plancher chauffant : tout fonctionne parfaitement au 1/2 d°.
- 1 zone dite non régulée (par une sonde extérieure): pour une zone avec radiateur, régulée avec un thermostat : ça chauffouille en continue. Je m'explique : Le circulateur est chaud, les tuyaux sont chauds et les radiateurs sont en permanence tièdes (mais pas chaud). La température oscille de 19 à 20 (pour une consigne à 18°) en ces temps de température extérieure douce.
Pourtant : le voyant de circulation (du kit 2 zones) reste éteint, le circulateur ne semble pas faire de bruit. Bref le circuit semble coupé.
Si on hausse la consigne le circulateur se met en route, jusqu'à obtention de la température désirée puis se coupe.
Ma question : comment est-il possible qu'il puisse exister une circulation résiduelle?? Problème du circulateur?? de la régulation du kit 2 zones??
PS: le thermostat a été changé : pas d'effet.
Merci à vous.
Cordialement.
Tailla
-----