defaut bruleur dtg 125e diematic



  1. #1
    invitedaa371aa

    defaut bruleur dtg 125e diematic


    ------

    bonjour

    j ai un soucis chez un client
    sa chaudière lui indique de temps en temps defaut bruleur
    j ai essayer un coffret de securite que j ai recuperer qui doit etre bon et pareil
    mesure sonde ionisation 5µa
    il n est pas en panne sa chaudiere repart sans acquitter le defaut
    apparemment quand elle passe en regul ,apres quelque seconde ,defaut bruleur
    une idee avant que j appel de detrich (appel surtaxer)
    merci cdt

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : defaut bruleur dtg 125e diematic

    bonjour,
    vous citez une sonde d'ionisation,
    la polarité phase/ neutre est-elle respectée???
    quelle est la tension entre neutre et terre????
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    invitedaa371aa

    Re : defaut bruleur dtg 125e diematic

    je n ai pas penser a regarder car avant ca marchait bien!
    peut etre qu avec le froid EDF ont modifier des tensions

    j ai eu le probleme sur une murale (f17)sur une thema...

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : defaut bruleur dtg 125e diematic

    re,
    je me moque des tensions EDF

    par contre il faut s'assurer que la phase est bien sur la sonde d'ionisation et non pas le neutre
    ensuite que pour un motif quelconque ,
    il n'y ait pas une tension parasite sur le neutre
    je donne par exemple "12v" entre neutre et terre,
    et vous pouvez chercher longtemps le bug
    bref
    dans tous les cas ne jamais oublier de faire une triangulation de mesure sur un tel souci,

    phase /neutre
    neutre/terre
    et contrôle de polarité pour la sonde d'ionisation
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitedaa371aa

    Re : defaut bruleur dtg 125e diematic

    j essairai lundi merci

Discussions similaires

  1. [Thermique] =>> Panne aléatoire sur De Dietrich Dtg E 126 Ff Diematic ?
    Par invite53b094a3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/03/2011, 20h34
  2. [Thermique] Bruleur CF4R en defaut.
    Par inviteed323dd0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 04/10/2010, 15h47
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 17/01/2010, 16h57
  4. [Thermique] Chaudière De DTG 120 : dysfonctionnement Diematic !
    Par invitef65dd294 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 21/10/2009, 12h44
  5. chaudière fioul défaut bruleur
    Par invitec56d1517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/12/2008, 02h02
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...