Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ? [résolu]



  1. #1
    SOMSAR59

    Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ? [résolu]


    ------

    Bonjour a vous, ma cchaudiere : elm leblanc mégalis 400 NGLA 24-5S ce met en défaut A4 quel est ce défaut , je suis obligé de faire un reset a chaque fois quelle se met en défaut ,merci par avance pour vos conseils

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ?

    Bonjour à toutes et à tous,

    A4 correspond : défaut d'évacuation des produits de combustion. vérifier le conduit d'évacuation et la fixation de la sonde SPOTT.
    l'apparition de CO dans le local.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    SOMSAR59

    Re : Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ?

    bonjour cram 64, le conduit a été vérifier et la sonde SPOTT a été changée et le défaut persiste

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ?

    Re,

    Le conduit est tubé, débouché dépasse du faîte ? il faudrait contrôler la dépression de ce conduit, l'incident est récent, et ce produit par n'importe quel type de temps ?

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    SOMSAR59

    Re : Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ?

    re, la chaudiere a été instalé en remplacement d une chaudiere chaffoteaux agée de 22 ans , question conduit il n y avais pas de problème, pourrais t il sagir d un problème electrique ou electronique

  7. #6
    invite728b013d

    Re : Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ?

    Re,

    Tout est possible, mais une défaillance de la sonde CTN SPOTT se traduirait par un défaut A3 ou A7, alors que là c'est bien un défaut. Si elle est neuve fais intervenir l'installateur en garantie.

    Marc.

  8. #7
    invite31c6329d

    Re : Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ?

    Les amenées d'air sont elles bouchés ou pas ?

  9. #8
    SOMSAR59

    Re : Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ?

    re, les amenées d air sont pas bouchés, la chaudiere c est une occasion elle a tois mois elle a été révisée, donc pas de garantie,merci pour votre aide

  10. #9
    SOMSAR59

    Re : Chaudiere ELM Leblanc Mégalis 400 NGLA 24-5S ; se met en défaut A4 ?

    bonjour, au sujet de mon problème c étais le faisseau electrique qui étais en cause,celui qui reli la sonde au boitier electrique,problème résolu

Discussions similaires

  1. [Thermique] Problème ELM Leblanc Mégalis 400 : erreur a2 et c3 ! [résolu]
    Par invite1fc8a300 dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 08/04/2012, 10h06
  2. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc Mégalis 400 : douche écossaise !
    Par inviteeaafd42c dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 14/07/2011, 12h17
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : se met en surchauffe !
    Par invite8dfdd935 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/12/2010, 14h52
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis 400 : pose TA Deltia 8.03 ? [résolu]
    Par invitecd15f156 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 15/07/2010, 12h19
  5. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/08/2007, 14h04
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...