bonjour
ma chaudière frisquet mural à gaz et à conduit de fumée
ma chaudière monte en pression à plus de 3 bar même en ayant le robinet de replissage du circuit chauffage fremer
-----
06/01/2013, 14h27
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : chaudière frisquet
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage bureaux,
Le vase d'expansion est en cause, soit dégonflé soit percé, le deuxième cas est facile à voit, ôter le bouchon de valve et appuyer sur l'obus, si de l'eau sort en quantité, le vase est à remplacer.
Si rien ne sort, tu peux regonfler le vase en suivant cette procédure :
- mettre la chaudière à l'arrêt,
- fermer les vannes départ et retour, vidanger la chaudière, le manomètre doit descendre à 0,
- gonfler à l'aide d'une pompe à cycles ou à l'air comprimé +/- 0.8 b,
- refermer la vidange, remplir l'à chaudière à 1.5 b, purger le point haut chaudière,
- ouvrir les vannes départ et retour, contrôler la pression de +/- 1.5 b,
- remise sous tension et en marche.