Bonjour,
je possède une chaudière Frisquet Gas-Liner.
Régulièrement, je dois purger l'installation (2 ou 3 fois durant la saison). Il y a 2 ans il a fallu changer le disconnecteur (fuites d'eau).
Le technicien chargé de la maintenance me dit qu'il n'y a pas lieu de regonfler le vase d'expansion: il ne le fait donc jamais. Je suis étonné car dans un précédent appartement, c'était la société frisquet elle -même qui effectuait la maintenance annuelle et systématiquement le technicien regonflait le vase d'expansion. Qu'en penser?
Merci d'avance.
bonjour,
j'ai supprimé le précédent un seul suffit les chauffagistes ne sont pas toujours présents, donc patience,
la modération
-----