Bonjour à toutes et à tous,
Voila, j'ai un problème qui perdure sur une chaudière wiesmann avec brûleur weishaupt wl-15 b:
Le brûleur se met constamment en défaut 4-5 fois / jour et la nuit.
Nous avons changés:
-la crépine pour une crépine flottante.
-la pompe.
-le gicleur.
-le boitier de commande.
-fait un nettoyage des conduits inox et du foyer.
- échange de la "cellule optique"
-isolé la chaudière de la cuve en la branchant sur des bidons de gasoil.
et après tout ça, rien n'y fait , elle continue de se mettre en défaut (indication D1 sur l'écran) et ne se
réenclenche qu'en manuel sur le bouton lumineux du bruleur et des fois au bout de 2/3 tentatives.
Merci d'avance pour vos idées,
Bonne soirée à tous,
LC
-----