[Divers] panne interphone BTICINO 363011
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 1 sur 1

panne interphone BTICINO 363011



  1. #1
    invite55a69fdf

    panne interphone BTICINO 363011


    ------

    Bonjour,
    un pb avec l'interphone BTICINO 363011.
    il ne fonctionne plus.
    j'ai trouvé ce post sur le forum mais ca ne m'aide pas.

    http://forums.futura-sciences.com/de...no-resolu.html
    ma config est celle de la page 7.doc trouvée
    http://ebookbrowse.com/interphone-bt...pdf-d391553203
    la lumière de la platine de rue n'est pas allumée.
    sur le poste intérieur, entre les bornes 1 et 2 j'ai bien 17V ca, donc mon transfo fonctionne.
    par contre je n'ai rien entre les bornes 3 et 4, ce qui explique à mon avis le fait que la platine de rue ne soit pas allumée.

    je pense que la panne se situe sur le circuit imprimé du poste intérieur mais je ne sais pas quoi tester et comment tester ces composants.

    merci pour votre aide

    -----
    Images attachées Images attachées  

Discussions similaires

  1. [Divers] Panne Interphone Logisty L5200
    Par invite951040d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 12/11/2012, 11h52
  2. [Divers] Panne interphone BTicino : [résolu]
    Par invite64fb8618 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/06/2012, 17h29
  3. [Brun] panne interphone Ritto 6740
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 29/03/2012, 12h12
  4. [Divers] panne interphone video
    Par invitecdbca39d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/02/2011, 22h54
  5. [Brun] Panne combine interphone
    Par invite60245e72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2009, 01h02
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...