[Thermique] Chaudière Géminox Sérane gaz : peu de pression ECS !
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Chaudière Géminox Sérane gaz : peu de pression ECS !



  1. #1
    invite2999a84c

    Chaudière Géminox Sérane gaz : peu de pression ECS !


    ------

    bonjour je n'ai presque pas de pression d'eau chaude( c'est arrive soudainement)...j'ai change le groupe de securite ,demonte le reducteur de pression, inspecte l'interieur du ballon (pas de calcaire , canne ok) recure les coudes de cuivre il ny a pas de calcaire dans l'installation .....toujours pas de pression, que puis-je faire d'autre?

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re Chaudière Géminox Sérane gaz : peu de pression ECS !

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage skoda1,

    Cela ressemble à un échangeur à plaque entartré le débit à contrôler doit être de 11 l/min pour une élévation de 40 °C, le débit maxi de 12 l/min.

    Cordialement,

    Marc.

Discussions similaires

  1. [Thermique] chaudière geminox serane C23
    Par invite820d7695 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 16/10/2011, 08h19
  2. [Thermique] Chaudière Géminox Sérane c25 : se met en sécurité !
    Par invite1cf6185c dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 05/02/2011, 08h53
  3. [Thermique] Chaudière Geminox Serane 20 : en sécurité.
    Par invite43a471ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 25/11/2008, 17h55
  4. [Thermique] Chaudière Geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2008, 12h24
  5. [Thermique] Chaudière gaz geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/11/2008, 18h33
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...