    bonjour tous le monde
    voila j ai un petit souci je suis en mode auto ,j ai fait un programme chauffage confort en journee 6h à 23h et reduit ensuite, mais le mode reduit ne marche pas
    j ai essayer en appuyant sur lune pour quitter auto mon moteur de vanne ce ferme car j ai mis 18 degrés la nuit mais je monte la temperature de nuit ex: 25degrés et rien ce passe
    la je suis perdu si vous avez des idées je suis preneur merci et bonne journée

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : probleme sur regulation LANDIS & STAEFA RVL 470

    Bonjour à toutes et à tous,

    Salut la beille, vas dans les paramètres 11 et 12 qu'une période de vacance n'est pas été placée l'année dernière, ensuite 61 et 62 température de non chauffage il est possible que la température consignée interdise le démarrage du chauffage.

    Amicalement,

    Marc.

  3. #3
    inviteb7d2ff1d

    Re : probleme sur regulation LANDIS & STAEFA RVL 470

    ok je tien note je verifirai et je tien au courant pour la suite
    merci

  4. #4
    inviteb7d2ff1d

    Re : probleme sur regulation LANDIS & STAEFA RVL 470

    salut cram bon j ai regarder la regule les plage vacance sont pas activer et a la ligne 61 y a marquer 18 degrés et ligne62 y a 12 degrés

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite728b013d

    Re : probleme sur regulation LANDIS & STAEFA RVL 470

    Bonjour à toutes et à tous,

    Amical salut la beille, relève pour essais ces paramètres à 20 / 18 °C, en clair cela signifire que pas de chauffage au-dessus de ces seuils

    Cordialement,

    Marc.

Discussions similaires

  1. Notice Régulation Landis et Gyr RVL 41.10 ?
    Par H2H2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 06/03/2013, 21h27
  2. [Thermique] installation de la régulation RVP 200 (Siemens ou Landis & Staefa)
    Par invite0103e2cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 16/01/2012, 17h07
  3. [Thermique] Matériel de Régulation LANDIS et GYR
    Par invitee3fac6d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 15/03/2011, 16h51
  4. [Thermique] landis & staefa
    Par invite7178d947 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/01/2007, 21h28
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...