bonsoir
je sollicite votre aide pour connaitre le modèle de la saunier duval en pj ?
j'ai un pb d'allumage sur cette dernière
schéma si possible de ce modèle ?
merci
-----

bonsoir
je sollicite votre aide pour connaitre le modèle de la saunier duval en pj ?
j'ai un pb d'allumage sur cette dernière
schéma si possible de ce modèle ?
merci
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Bonjour à toutes et à tous,
Amical salut ibtihel, il doit s'agir d'une chaudière Théma 23 E ou Théma F 23 E :
cordialement,
Marc.
bonjour marc
merci pour l'infos ,d’après le lien suivant il s'agit de la thema-c-23-e
http://www.toutypasse.com/annonce/la...c-23-e-1514272
pourquoi je n'ai pas d'allumage au niveau électrode ? quelle sécu empêche cela ?
PS : pression eau 1,5 bars , la pompe tourne dés la mise sous tension .
merci
cordialement,
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Bonjour à toutes et à tous,
Vérifie que le contact manque d'eau est bien fermé.
Cordialement,
Marc.
Re,
Oui sur le côté en bas à gauche.
Marc.
bonjour
pression 1,5 bar au mano , contact sécu manque d'eau fermé ,mais led VERTE qui clignote (alarm manque d'eau) !!!?? ....
Qu'en dites vous ,1 pb au niveau du PCB ?
merci
cordialement
@+
Dernière modification par ibtihel ; 26/11/2013 à 15h31.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Bonjour à toutes et à tous,
As-tu contrôlé ton relais K5 entre 2.04 et 2.05 ?
Cordialement,
Marc.
Re
en fait c'est entre 6.6 et 6.8 sur le pcb (voir pj ) ,il ya bien un Contact fermé sur le pcb
@+
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Re,
Que se passe-t-il côté circuit imprimé ? je suppose que cela attaque un relais.
Marc.
ce K5 fermé => il ya uniquement le relais REL1 (pour pompe) qui colle => pompe en ON
merci
@+
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Re,
D'accord, en ouvrant le contact manque d'eau rien ne change ? Et là tu entres dans le micro-processeur, je ne peux plus t'aider.
Marc.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
bonsoir
autre choses ,quel est le role des 6 microswitch sur le PCB (je ne pige pas bien ce tableau) ??
les miens sont tous sur OFF .... est ce que ,çà peut provoquer ce pb d'allumage ?
merci
cordialement
![]()
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Bonjour à toutes et à tous,
Non, les switches servent à limiter la température dans le cas d'un plancher chauffant présence d'une sonde extérieure d'un TA etc, ils n'interviennent pas sur le fonctionnement brûleur.
Amicalement,
Marc.