[Blanc] Aide au branchement d'une plaque induction monophasé 220-240 V ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 13 sur 13

Aide au branchement d'une plaque induction monophasé 220-240 V ?



  1. #1
    julien_47

    Aide au branchement d'une plaque induction monophasé 220-240 V ?


    ------

    bonjour je viens de m'acheter une plaque induction electrolux E6353IOK
    j'ai retirer l'ancienne qui a cramer elle était de 2008...
    a mon mur j'ai un gros domino avec une terre une phase un neutre.
    sur ma nouvelle plaque j'ai un montage d'origine comme celui ci.
    IMG_20140305_142335.jpg
    jai regarder mon compteur edf dehors je suis en 230v monophasé.
    l’étiquette de la nouvelle plaque me dit cela
    IMG_20140305_145822.jpg

    comment la branché svp ?

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    bonjour,
    prendre un câble en section 6² phase neutre terre
    relier par un cavalier 1/2
    placer le fil marron sur le 1 ou le 2
    le fil bleu sur N
    le fil vert/jaune sur la borne terre
    le calibre de protection correspondant au tableau a 32A
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    julien_47

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    le branchement de ma plaque neuve est un brenchement comment 400v ou 220-240?? jdoit deserer un fil deriere ma plaque??

    sur mon ancienne plaque il avais relier les 2 phases de la plaque ensenble jusqua la phase de la prise...
    Dernière modification par julien_47 ; 05/03/2014 à 14h26.

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    re,
    c'est pourtant simple ,
    si vous avez un cavalier qui relie 1et 2 elle est raccordée en 230v monophasée
    sur la photo le fil noir et marron doivent êtres reliés ensemble et connecté au marron de votre installation murale
    de toute façon en aucun cas elle sera raccordée en 400v
    elle peut être raccordée a du "triphasé" mais malgré tout en 230v ,
    car chaque phase est en corrélation au neutre
    sinon en 400v la plaque prendrait un beau voyage vers le déchetterie (de toute façon vous n'avez pas le 400v )
    Dernière modification par richard 31 ; 05/03/2014 à 14h42.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    julien_47

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V


    si je fait sa je suis en mono ou pas ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 2649
Taille : 12,3 Ko

    ou je suis obliger de passer un cavalier?? entre 1 est 2?

    a ma prise murale je nest que trois couleur rouge bleue et vert/ jaune
    Dernière modification par julien_47 ; 05/03/2014 à 14h48.

  7. #6
    richard 31
    Modérateur

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    re,
    vous êtes en mono avec votre schéma
    ceci est mon commentaire :
    sur la photo le fil noir et marron doivent êtres reliés ensemble et connecté au marron de votre installation murale
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  8. #7
    julien_47

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    alor pourquoi metre un cavalier si la je suis en mono cest sa que je conprend pas ...

  9. #8
    richard 31
    Modérateur

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    re, désolé , je vous corrige ceci le marron mural que je cite est en fait rouge chez vous
    le cavalier ne changera rien je ne l'ai cité que parce qu'il est notifié sur leur schéma car ils n'ont pas pris en compte que la plaque était fournie avec un câble a 4 conducteurs
    Dernière modification par richard 31 ; 05/03/2014 à 14h56.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  10. #9
    richard 31
    Modérateur

    Re : Aide au branchement d'une plaque induction monophasé 220-240 V ?

    re, bref pour faire simple
    installez la plaque exactement comme votre schéma personnel
    pas de souci cela fonctionnera
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  11. #10
    julien_47

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    donc si je conprend bien sur mobn domino en phase je peut brancher le fil maron est noir sans toucher au branchement dorigine de la plaque est ne pas metre de cavalier ???

  12. #11
    richard 31
    Modérateur

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    re,
    exactement de toute façon,
    pour mieux comprendre le gag
    si je relie avec un cavalier 1et 2 ,
    et ensuite je relie le noir et le marron de l'autre coté,
    cela change quoi??
    rien!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  13. #12
    julien_47

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    merci encore desoler si je suis pas bon en electricité lol*

  14. #13
    richard 31
    Modérateur

    Re : aide au branchement du plaque induction en monophasé 220-240V

    re,
    ne soyez pas désolé ,
    le quiproquo venait d'un schéma théorique qui ne prenait pas en compte la présence d'un câble a 4 conducteurs ,
    cela vous perturbait et c'est normal pour un néophyte
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. [Blanc] branchement plaque induction help
    Par invite11c37d4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 18/03/2012, 09h43
  2. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction
    Par Burgman83 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 26/06/2010, 15h39
  3. [Blanc] Branchement plaque induction AKM 973
    Par invite3b04aa4e dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/08/2009, 18h38
  4. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 03/04/2008, 15h40
  5. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/01/2008, 05h17
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...