J'ai testé l'arrivée de courant au chauffe eau, en heure pleine, la loupiote du tournevis s'allume, certes faiblement, mais elle s'allume.
Le relais est bien sur auto. Est-ce normal?
Merci d'avance,
Cordialement,
Fefel
-----
09/08/2014, 13h41
#2
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
87
Messages
2 721
Re : Courant qui arrive au chauffe eau en heure pleine
Salut
Plutôt qu'un testeur "néon" mieux vaut utiliser un "vrai" voltmètre, calibre > 250V et position ~
09/08/2014, 13h42
#3
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
70
Messages
8 743
Re : Courant qui arrive au chauffe eau en heure pleine
Bonjour à tous,
Normal? Oui! Branche une simple lampe 230V et tu verras. Si elle s'allume, alors c'est pas normal. @+
09/08/2014, 13h50
#4
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
87
Messages
2 721
Re : Courant qui arrive au chauffe eau en heure pleine
Bravo, pour l'idée de la lampe. Plus facile à trouver qu'un voltmètre.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/08/2014, 14h05
#5
invitef030d2af
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
777
Re : Courant qui arrive au chauffe eau en heure pleine
Bonjour
Tournevis testeur à la poubelle !!!!!!!!
Mesurer c'est une chose , interpréter cette mesure en est une autre
Le seul appareil qui permet de vérifier un présence ou une absence de tension
est un appareil de ce type http://www.catuelec.com/categorie/co...e-tension-pour
Cordialement