    Bonjour, voila la situation, maison a 2 etages, chaudiere au sous sol et 9 radiateur en fonte d'alu. En octobre 2005 remplacement d'une chaudiere fioul par la city1.24 avec ballon d'eau chaude.le pb: la chaudiere se met en chauffe trés souvent et on dirait que la temperature de l'eau redescend aussitot apres l'arret de la chauffe; ex : en 5 minute elle s'enclenche 4 fois. 2emme pb : des claquement trés bruyant dans les radiateurs. Mon installateur semble débordé. quelqu'un aurait il une solution? merci d'avance

    -----

  2. #2
    invitea4c00f05

    Re : pb chaudiere de dietrich city 1.24/II

    bonjour
    au sujet des claquement dans les radiateur.
    si il y a un bon vase d'expansion de capacité suffisante et chargè a la bonne pression,installation purgée tu ne devrait rien entendre a part le bruit du brulleur qui démarre et encore.

    le bruleur qui démarre 4 fois sur 5 min c'est pas normal.
    soit un mauvais contact.
    ou un mauvais reglage de la regulation.

    tu devrais pouvoir localiser le probléme.
    tu met le thermostat balon au minimum et tu chauffe avec tout les radiateur ouvert pour voir si le brulleur fonctionne mormallement.

    a+

  3. #3
    richard 31
    Modérateur

    Re : pb chaudiere de dietrich city 1.24/II

    bonjour,
    attention chez de diétrich le ballon d'eau chaude sanitaire est chauffé par un échangeur a circulation, de fait cela occasionne ce type de variation de température, cela n'est pas une anomalie
    pour les claquements il est fort probable que vous ayez besoin d'une lyre de dilatation, dans un 1er temps desserrez les colliers qui maintiennent les canalisations (légèrement) afin que la dilatation de celles ci ne soient pas contrariées, et donnez le résultat
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  4. #4
    invite0a0b5211

    Re : pb chaudiere de dietrich city 1.24/II

    sur la mise en route de la chaudière 4 à 5 sur une minutes je verrai plutôt
    de la saleté dans la chaudière ou un mauvais réglage de l'opérateur modulant sur la vanne gaz pour l'operateur il me faut savoir la marque de la vanne gaz?
    comment la voir regarder sur la vanne il y a une cylindre il est soit vert ou bleu?

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24
    Par invite6a07d775 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/09/2008, 15h49
  2. [Thermique] chaudière de Dietrich city
    Par inviteb8571cf7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 31/03/2008, 20h30
  3. [Thermique] EEPROM chaudière De Dietrich City 1.24
    Par inviteae4f3688 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/01/2008, 22h31
  4. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 code AL 40
    Par invite1cc5a051 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 12/12/2007, 16h45
  5. [Thermique] pb chaudiere de dietrich city 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 16/11/2007, 22h50
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...