J'ai un soucis avec la chaudière, la pression est à moins de 1Bar, j'ai essayer de l'augmenter en ouvrant le robinet de remplissage (noir) mais rien ne change, la pression ne bouge pas..
Voici des photos :
Merci.
-----
02/12/2014, 03h50
#2
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 151
Re : Pression chaudière ELM Leblanc Egalia CGVB28-4H
bonjour,
votre disconnecteur et coincé:a changer.
cdlt
03/12/2014, 08h11
#3
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
59700 Marcq En Baroeul
Messages
2 804
Re : Pression chaudière ELM Leblanc Egalia CGVB28-4H
Bjr, il n'y a qu'un petit robinet noir ? pas de deuxieme apres le disconnecteur ?
Il y a urgence là où il y a eu négligence.
03/12/2014, 18h04
#4
invite93eeea19
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Pression chaudière ELM Leblanc Egalia CGVB28-4H
Bonjour,
Il n'y a qu'un seul robinet noir.
J'essaierai de changer le disconnecteur demain.
Merci.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/12/2014, 00h50
#5
invite93eeea19
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Pression chaudière ELM Leblanc Egalia CGVB28-4H
J'ai changé le disconnecteur, sans résultat ...
04/12/2014, 05h17
#6
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 151
Re : Pression chaudière ELM Leblanc Egalia CGVB28-4H
bonjour,
quand vous ouvrez votre robinet entendez vous l'eau circuler?
vous avez vidangé votre chaudière pour changer votre disco?
si oui,votre chaudière marche t'elle normalement?
il se peu que votre mano soit bloqué ou bouché.
cdlt
04/12/2014, 06h08
#7
invite93eeea19
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Pression chaudière ELM Leblanc Egalia CGVB28-4H
Je n'entends pas d'eau circuler..
Je n'ai pas vidanger la chaudière.
La chaudière, à l'air de fonctionner normalement, j'ai de l'eau chaude.
Mais je manque de pression pour les radiateurs..(seulement un seul radiateur chauffe, le plus proche de la chaudière)
Merci pour vos réponses .
04/12/2014, 06h39
#8
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
59700 Marcq En Baroeul
Messages
2 804
Re : Pression chaudière ELM Leblanc Egalia CGVB28-4H
Bjr, si tu n'as pas vidanger la chaudière tu as fait comment pour changer le disconnecteur sans provoquer une fuite et mettre de l'eau partout ?
Il y a urgence là où il y a eu négligence.
04/12/2014, 13h45
#9
invite93eeea19
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Pression chaudière ELM Leblanc Egalia CGVB28-4H
J'ai isolé la chaudière ; fermé l'arrivé de l'eau froide et le circuit du chauffage.
Pour les fermer, je n'ai pas de manette, mais il y a des vannes sans manette que je peux ouvrir et fermer à l'aide d'un tournevis à voir plat.
Donc je n'ai pas eu de soucis de pour le remplacer.