Bonjour,
Je vous expose mon soucis, cela concerne ma chaudière murale frisquet Hydroconfort (Ventouse, ECS + chauffage).
J'ai fait venir un chauffagiste, car je suis en sur-pression permanente, 2.5 - 2.8 bar malgré les purges répétées.
La pression remonte rapidement après les purges.
D'après les essais que l'on a fait (arrivée d'eau fermée, circuit de chauffage shunté etc etc), il en est arrivé à la conclusion que le problème vient du serpentin du circuit de chauffage qui passe dans le ballon d'ECS. Celui-ci serait percé/micropercé, et donc les pressions cherchent à s'équilibrer (P ECS à 3 bars et de brouettes).
La chaudière s'était déjà mise en sécurité.
Pour moi, le diag' tient la route, mais j'aurais voulu votre avis.
Pour le tarif de changement : 980 HT de pièces (ballon de 80L avec calorifuge + joints) + 330 HT de main d'oeuvre.
Merci d'avance
-----