Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Probleme sur une chaudiere chappee sempra



  1. #1
    250se

    Probleme sur une chaudiere chappee sempra


    ------

    Bonjour,

    J'ai une chaudière chappée sempra progress de 2008 avec un bruleur tigra 500 , depuis que je l'ai arrêté avec l'interrupteur , elle ne veut pas redémarrer , j'ai pourtant du 220 volts au bruleur et sur la carte de régulation mais la led sur la carte ne s'allume pas et quand je débranche la sonde , une led s'allume , elle indique absence de sonde . A votre avis d'ou cela peut il venir ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cordialement.

    -----

  2. Publicité
  3. #2
    MRnicola

    Re : Probleme sur une chaudiere chappee sempra

    l'aquastat laisse-t-il bien passer le 230v jusqu'à T1 et T2 de votre fiche brûleur?

    Avez-vous un thermostat d'ambiance? Si oui est-il bien en demande?

  4. #3
    250se

    Re : Probleme sur une chaudiere chappee sempra

    Bonjour
    Pas de thermostat d'ambiance
    L'aquastat est situé ou ? est ce le module ma 55 h ?
    Cordialement.

  5. #4
    MRnicola

    Re : Probleme sur une chaudiere chappee sempra

    L'aquastat est la pièce qui permet de régler la temperature d'eau de chaudière.

    Ouvrez la fiche brûleur , dans l'ordre il y a Phase,Terre, Neutre , T1 , T2 , S3, B4

    T1 et T2 étant l'aquastat chaudère.

    Sur votre fiche il y à deux possibilité soit :

    - Deux fils partant de T1 et T2 remontant à la régulation

    - Soit Un pont entre T1 et T2

    Prenez votre multimètre et tester entre T1 et Terre si il y à bien du 230v

    Si ce n'est pas le cas c'est un problème de régulation

    si il y à bien du 230v sur T1 alors votre boitier de sécurité sur le brûleur peut être H-S

  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    250se

    Re : Probleme sur une chaudiere chappee sempra

    Bonsoir
    J'ai bien du 220 volts sur t1 et j'ai 0 sur t2 et sur s3.
    Donc il se peut que ce soit le boitier ma 55 h.
    Cordialement.

  8. #6
    250se

    Re : Probleme sur une chaudiere chappee sempra

    Petite précision la panne n'a pas été nette , elle a commencé par intermittence cad que je croyais a un problème de l'interrupteur général ou un problème de fil sur la carte régulation car au bout d'un moment elle s'était remise a fonctionner mais maintenant plus rien.

  9. Publicité
  10. #7
    MRnicola

    Re : Probleme sur une chaudiere chappee sempra

    Bonjour,

    Si 230v sur T1 et pas sur T2 c'est que l'aquastat de réglage ne laisse pas passée la tension 230v.

    Un test simple pour confirmer cela.

    Couper la tension , débrancher les fils de T1 et T2 et les isoler dans un domino indépendant l'un de l'autre.
    Mettre un pont entre T1 et T2 et remettre la tension.

    Si le bruleur démarre alors l'aquastat de réglage est sûrement à remplacer.

    PS : si le bruleur démarre avec le pont entre T1 et T2 il ne faut surtout pas le laisser tourner ainsi car la chaudiere monterais en surchauffe. C'est uniquement pour le test et confirmer le diagnostique.

    J'espère avoir été clair.

    Cordialement

  11. #8
    250se

    Re : Probleme sur une chaudiere chappee sempra

    Bonsoir
    Je viens de faire le test en effectuant un pont sur t1 et t2 , le bruleur s'est mis en route par contre la carte de régulation ne s'allume pas au niveau des leds , je suppose que cela est normal .Donc il faut que je change le boitier ma 55 h.
    Cordialement.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Chappée Sempra ; peu d'ECS !
    Par eannick dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 06/11/2014, 22h23
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 16/10/2013, 20h41
  3. [Thermique] Mise hors gel maison équipée chaudière Chappée SEMPRA 35 Bi
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/12/2012, 15h13
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Sempra Progress B35 : serpentin percé ?
    Par colomba2c dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/01/2010, 06h25
  5. [Thermique] Chaudiere Chappée Sempra fioul : pas d'ECS ! [résolu]
    Par sayl dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 10/12/2009, 12h25
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...