[Thermique] Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte



  1. #1
    jeanjean94

    Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte


    ------

    Bonjour,

    Mon ballon d'eau chaude fait disjoncter lorsque l'interrupteur placé sur le neutre est sur position arrêt.

    Avez vous une idée d’où cela peut venir autre que l'interrupteur HS ?

    Merci pour votre aide.

    -----

  2. #2
    célplombier

    Re : Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte

    Bjr, merci de préciser car je ne comprends pas de quoi il est question: interrupteur sur le neutre ?
    courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte

    Bonjour jeanjean94 et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum.


    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    ... merci de préciser car je ne comprends pas de quoi il est question: interrupteur sur le neutre ? ...
    Je confirme l'interrogation qui n'est pas claire, et j'ajoute encore une question, essentielle.

    Quand il est question de "disjoncter", peux-tu préciser de quel disjoncteur il s'agit?

    Est-ce un disjoncteur divisionnaire qui protège une ligne? Est-ce un interrupteur différentiel 30 mA? Est-ce le général EDF?

    Suivant le cas, les problèmes ne sont pas les mêmes.

    Ah, encore une question. Quel est l'âge du "capitaine"?

  4. #4
    jeanjean94

    Re : Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte

    Bonjour,

    Merci pour vos réponses.

    C'est le disjoncteur principal. Il s'agit d'un simple interrupteur placé juste avant le ballon sur le fil neutre, quand il est en position marche çà fonctionne mais il fait disjoncter à l’arrêt. Le ballon a une bonne dizaine d'année.
    Ce n'est pas l'interrupteur qui est en cause.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    doubleyou

    Re : Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte

    Salutations à tous
    J'aimerais bien savoir où se trouve ce fameux ballon. dans un sous-sol ? dans une cuisine ?
    et j'aimerais bien savoir aussi ce que tu appelles un "simple interrupteur". ( une photo svp )
    Surtout si on est dans un sous-sol, il y a de avoir peur, question isolement.

    De plus, en électricité, on doit TOUJOURS couper la PHASE.

    je pense qu'il existe une fuite d'électricité depuis cette phase au travers d'une "terre" lorsque le neutre est "en l'air". (coupé)
    Si c'est cela = très dangereux !!

    le disjoncteur principal doit être marqué "différentiel" ??
    A+

  7. #6
    gienas
    Modérateur

    Re : Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par jeanjean94 Voir le message
    ... C'est le disjoncteur principal. Il s'agit d'un simple interrupteur placé juste avant le ballon sur le fil neutre, quand il est en position marche çà fonctionne mais il fait disjoncter à l’arrêt ...
    Cela continue à être pas très clair ni règlementaire, mais probablement assez (clair) pour comprendre que le chauffe eau, est lui, pas très "clair".

    Soit la résistance s'est mise à fuir à la terre, soit la cuve est percée et vient mouiller la dite résistance.

    Nous ne savons pas d'ailleurs de quel type de résistance il s'agit.

    1- il faut impérativement refaire (et vérifier) l'installation électrique du chauffe eau;

    2- il faut aller voir la résistance, là où elle se trouve, pour voir de quel type il s'agit, voir son état, ainsi que celui de la cuve.

    PS: comment peux-tu faire pour empêcher de faire disjoncter le général et garder du secteur pour le reste de l'habitation?

  8. #7
    célplombier

    Re : Ballon d'eau chaude Fleck 150l disjoncte

    Bjr, on a perdu jeanjean je crois....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

Discussions similaires

  1. [Divers] ballon d eau chaude/chauffe eau électrique 300 L disjoncte
    Par buxbill dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2014, 15h26
  2. [Blanc] ballon aquastic 150L
    Par papou74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/06/2014, 13h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Fleck 150l : thermostat remplacé non garanti.
    Par invitecb1fe79d dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/01/2009, 20h37
  4. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/08/2007, 18h58
  5. [Thermique] ballon d eau chaude fleck 300l thermostat
    Par inviteb804e135 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2006, 09h40
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...