[Divers] Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 20 sur 20

Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?



Vue hybride

  1. #1
    invite877e78cf

    Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    Bonjour à tous


    Voilà je vous expose le problème de tension avec ce groupe que j'ai récupéré récemment.Malheureusement je n'ai pas la marque mais çà ressemble à du SDMO, d'ailleurs le groupe est géré par un boitier SDMO

    Présentation de la machine:

    Moteur Honda bicylindre de 20 cv essence

    moteur.jpg

    c'est un monophasé, la génératrice a perdu sa plaque mais çà ressemble à une 8 kw (modèle SDMO récent).J'ai regardé derrière la grille de protection, il n'y a pas de système AVR.les diodes sont accessibles sur le rotor (pour info).
    Sur l'image qui suit on voit bien la connectique avec le boitier SDMO.

    generatrice.jpg

    Donc comme je vous le disais la groupe est géré par ce dispositif SDMO .D'après ce que j'ai vu sur le net c'est une option qui est commercialisée qu'avec le groupe lors de l'achat en neuf.Ce boitier permet de demarrer le groupe soit en manuel ou automatiquement sur défaut de secteur.Le boitier a été fabriqué en 2006 ce qui laisse pensé que le groupe est de la même année.

    boitier commande.jpg

    Il y a ce dispositif, apparement c'est un starter automatique mais je demande confirmation.

    regulation.jpg


    Venons en au problème


    Le groupe démarre sans aucun soucis.la tension monte progressivement sur les 3 première minute jusqu'à 220 volts environ.Fréquence 51 hz.Au dessus de 200 volts le boitier SDMO délivre la tension en sortie.
    La tension n'est pas très stable elle fluctue entre 210 et 225 volts.
    Je démarre un éclairage puissant, la tension se stabilise autour de 215 /217 volts. avec une fréquence un peu basse de 48 htz

    Le problème survient quand on démarre un appareil puissance ( radiateur par exemple) de l'ordre de 1000 à 1500 watts.La tension s'effondre sous les 200 volts.On entends le régime moteur diminuer.
    On dirait que le régime du moteur ne s'adapte pas à la charge de la génératrice.Je penche plutôt sur un problème de régulation.

    Mais ne connaissant pas ce système je souhaiterai avec des conseils et avis.
    Je me doute que les infos données sont incompletes mais en fonction de vos remarques je vais essayé d'etayer au maximum.

    En vous remerciant

  2. #2
    mondou

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    Bonsoir,
    Ne connaissant pas le matériel, je ne vais guère vous aider.
    Ce qui est certain c'est que tel qu'exposé,
    C'est bien un problème de régulation.
    Le moteur se couche.
    Régulation électronique ou mécanique ?
    Pour une fréquence et tension stables,
    Le moteur doit tourner à 3000 RPM.
    En dessous tension et fréquence chutent au dessus l'inverse.

  3. #3
    invite877e78cf

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    merci pour la réponse!!

    Je ne sais pas trop comment est régulé la tension.Il faudrait:

    - que j'ouvre le boitier noir au dessus de la génératrice pour vérifier qu'il y a une capacité pour réguler l'excitation du rotor.

    - régulation mécanique? je me demande si le boitier de demarrage SDMO ne gère pas le régime moteur en agissant sur une tirette.

    SDMO commercialisant ce type de machine ( ensemble groupe /boitier) je me disais que des utilisateurs pourraient me renseigner sur le fonctionnement de la régulation.De la je peux procéder par élimination pour tenter de connaitre ce qui va pas.

    çà ressemble fortement à ce modèle de SDMO http://www.promeca.com/groupe-electr...p11494-fr.html

  4. #4
    mondou

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    Re,
    Si c'est du SDMO, moteur Honda, alternateur Leroy Sommer généralement (en tous cas toujours des produits de marque.)
    Ça mérite d'être traité avec soin vu le coût.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite877e78cf

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    maintenant ils mettent des Kohler.

    Mais dans mon cas je vois pas ce que çà pourrait être d'autre que du SDMO :
    - commande spécifique SDMO. J'ai pas vu d'autre constructeurs proposer des modèles compatibles avec ce boitier.
    - moteur Honda c'est loin d’être une sous marque

    Il faudrait savoir si la régulation est faite par le boîtier de commande.

    Sinon je l'ai trouvé d'occasion pas très cher vu tout le matériel avec.Rien qu'en disjoncteur, prises et câble ( 3g10² ) y en a pour une somme non négligeable.

  7. #6
    invite877e78cf

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    Je viens de vérifier il s'agit bien d'une génératrice avec régulation AVR .En effet sous la capot noir au dessus de la génératrice il y a deux énormes capacité de 35µF chacune.

  8. #7
    invite877e78cf

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    bonjour à tous

    je pense avoir trouvé le modèle de génératrice grâce à un autre Forum

    Ce serait une MeccAlte.S20F 8-10 kVA dont voici quelques caractéristiques

    http://www.cjoint.com/doc/15_10/EJfl4sR ... 3%A9ma.JPG

    http://www.cjoint.com/doc/15_10/EJfl6mc ... 3%A9es.JPG

  9. #8
    invite877e78cf

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    Bonjour à tous

    Bon je pense qu'on est parti sur la mauvaise piste!J'ai poursuivi les investigation côté moteur cette fois ci.En effet pour moi la génératrice n'a aucun soucis ... c'est la régulation du moteur qui pose problème.Je vous explique.

    la tension délivré par la machine: en mettant divers appareil de puissance différente j'ai pu constaté que la tension variait en fonction de la fréquence ( proportionnelle) et donc en fonction de la vitesse du moteur.A 49 htz je suis à 230 volts , à 42 hzt plus qu'à 190 volts.En effet mon groupe chute en vitesse avec la charge.J'ai sous estimé ce détail des le début...
    De ce fait j'ai démonté le support du filtre à air pour trouver la vis de réglage du ralentis.Sur la photo suivante c'est la n° 2 .
    J'ai démarré mon groupe mis en charge celui ci et réglé le régime pour attendre 50 Htz.Avec les quelques 2500 watts de puissances on avait bien 230 volts!!!
    Si je coupe la charge électrique de mes appareils, le régime moteur augmente rapidement et au delà d'une certaine vitesse mon boîtier de contrôle coupe, et la apparait l'alarme survitesse.

    En conséquence la régulation du moteur ne fonctionne plus!!!

    Voici quelques photos pour illustrer, j'ai du mal à comprendre comment marche la régulation de ce groupe.Peut être pourriez vous m'aider à savoir ce qui ne fonctionne pas.
    Je vous décris l'intallation.
    En 1 vous avez le mécanisme du starter automatique.Il actionne le petit volet pour limiter l'entrée d'air
    En 2 la vis qui permet de régler le régime du moteur.
    En 4 le bras qui permet d'actionner la variation du régime moteur.Ce bras actionne un mécanisme dont la vis en 2 est la butée ( ce qui définit le régime maximal du moteur).

    En 3 : Je pense que tout est dans ce composant.C'est un genre d'électro aimant qui permet d'actionner le mécanisme des gaz (4)j’ai remarqué quelque chose d'anormal avec ce mécanisme.L'autre jour j'ai trouvé ma batterie complétement à plat.Je l'ai donc mise à charger.Hier soir en la remettant en place, j'ai remarqué qu'une fois le groupe sous tension j'entendais un "glong" ( electro aimant).En fait une fois la batterie connectée au groupe la pièce n° 4 reste alimenté en permanence et donc débite pour finalement décharger la batterie.
    J'ignore le rôle exacte de cette pièce n° 4 mais je suis à peu prêt persuadé que c'est pas normal qu'elle reste alimenté en permanence.Du coup une fois alimenté elle tire sur le bras des gaz pour tirer le mécanisme 3 à son maximum.

    Je ne vois pas d'autres mécanisme de régulation que cet électro aimant 3
    Donc la je sèche!

    Pièce jointe 294375


    d'autres vues

    Pièce jointe 294376

    Pièce jointe 294377

    devant


    derrière (entre moteur et génératrice).
    On voit bien un mécanisme à ressort.Je pensais que c'était la régulation mécanique.Du coup j'ai voulu agir dessus manuellement.Mais rien n'y fait puisque c'est relié au bras "4" et qu'avec l'action de l'électro aimant 3 on arrive déjà en buté.
    Peut être que ce mécanisme ne fonctionne pas correctement? Comment çà marche?Il y a une petite vis pivot ( rouillée qu'on ne voit pas sur l'image).

    Suppression des photos hébergées hors du site, je les replace exceptionnellement sur le serveur de Futura Sciences, Cram 64.

  10. #9
    mondou

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    Re,
    Bizarre que l'électro s'active batterie branchée,
    Je connais pas le matériel (déjà dit),
    Juste une idée par déduction,
    Je verrai bien cet électro dédié au ralenti coupure des gaz et limiteur de débit de carburant (pointeau) pour éviter le retour de flamme,
    Ceci expliquerait qu'en agissant sur la vis de ralenti vous donnez des tours au moteur en charge qui s'emballe dès que la charge cesse,
    Refaites le ralenti à 50 Hz sans charge,
    Essayez de débrancher l'électro et voir si déjà ça fonctionne et ensuite si ça régule.
    J'ose pas trop poster quand je parle en aveugle.
    Y aurait pas une came qui traine vers le bas moteur avec un régulateur à masselottes intégrées,
    Vous dites à condensateur la gégène et pas d'AVR (votre lien ne fonctionne pas.)

  11. #10
    invite877e78cf

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    Bonjour

    Merci çà m'aiguille un peu quand même.
    Il y a bien un système à tirette juste au dessus du n° 3 et N° 1 .
    Ce système repose sur une petite vis pivot. (qui sert d'axe).Il y a possibilité de régler en rotation le mécanisme qui agit sur la tirette des gaz.
    Je vais essayé ce que vous dites.Peut être que cette pièce est défectueuse.
    En dehors de çà le moteur tourne très bien.C'est la régulation qui ne fonctionne pas.

    Mais merci pour l'aide en tout cas.Je vais finir par trouver la panne.

  12. #11
    invite728b013d

    Re : Problème régulation tension groupe électrogène (boîtier de démarrage automatique R05A SDMO) ?

    Les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique giff, jpg... en suivant cette procédure : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.

Discussions similaires

  1. Démarrage automatique d'un groupe électrogène
    Par invite6895e938 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2016, 12h18
  2. Schéma pour démarrage automatique de groupe électrogène
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 15/07/2013, 15h57
  3. [Divers] Probleme groupe electrogene sdmo dx6000
    Par invite73b5df3c dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2010, 10h47
  4. Démarrage automatique de groupe électrogène
    Par invite3001eeea dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/05/2010, 20h25
  5. [Divers] probleme de terre ou de masse sur groupe electrogene diesel sdmo dx 6000
    Par invitefc81ca97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 18/02/2009, 16h46
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...