[Thermique] problème sur vitodens code défaut e7
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

problème sur vitodens code défaut e7



  1. #1
    invited48db182

    problème sur vitodens code défaut e7


    ------

    bonjour
    j'ai un code défaut e7 sur la vitodens 343
    la notice dit que ce courant trop faible de électrode d ionisation mais celle ci a était changer mais le problème toujours la
    quelqu'un sais d'ou se problème pourrai venir merci car il est toujours present

    -----

  2. #2
    Renzo

    Re : problème sur vitodens code défaut e7

    Bonjour,

    Vérifie le positionnement de la sonde d'ionisation dans la flamme, et, si il y a eu récemment des travaux électrique, vérifie qu'il n'y a pas eu d'inversion phase et neutre sur l'alimentation chaudière.

    Cordialement