problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur



  1. #1
    invitecdeda7d2

    Exclamation problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur


    ------

    Bonjour a tous,j ai des problèmes sur deux bruleurs ou les boitier de contrôle des bruleurs sont souvent hs.les boitiers sont des siemens lgb22 merci a tous pour votre aide.

    -----

  2. #2
    mondou

    Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    Bonjour,
    Vérifier sur la ligne secteur que le neutre est bien au neutre,
    L'inversion n'empêche pas le fonctionnement mais peut poser souci,

  3. #3
    inviteabb508af

    Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    bonjour Cookys77 et salut amical à Mondou

    comme le signale Mondou il est impératif de respecter phase et neutre au raccordement du coffret.

    le LGB22 est doté d'une petite fenêtre ou l'on peut observer le déroulement du cycle (symboles qui défilent), lors d'une mise en sécurité du coffret il faut relever le symbole présent dans la fenêtre afin de déterminer l'élément qui a produit l'incident!!!

    dans votre cas quel symbole se présente dans la fenêtre????

    salutation scopion44

  4. #4
    invitecdeda7d2

    Exclamation Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    Bonjour,le truc c est que j ai découvert que c est un chantier ou l on change deux a trois boite de contrôle par ans et j ai juste regarde entre neutre et terre sur la fiche du bruleur et j ai 0v.les boites peuvent fonctionner entre un et trois mois et du jour au lendemain elle sont hs

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteabb508af

    Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    bonjour

    quelle est la tension entre phase et neutre, ou sont installés ces bruleurs,puissance des bruleurs type (gaz ou fod) sur quoi comme chantier? y a t-il des variations de tension importantes? les 2 bruleurs sont ils alimentés par la même source?
    y a-t'il un souci d'humidité

    salutations scopion44

  7. #6
    invitecdeda7d2

    Exclamation Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    Bonjour,les bruleurs sont au gaz ce sont des cuenod c34 ,ils sont dans un endroit ou il fait chaud,la tension entre phase et neutre est de 230v cordialement.

  8. #7
    mondou

    Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    Déjà ce qui est sûr avec des bruleurs gaz le neutre est à sa place.
    Neutre et terre 0 V, c'est parfait,
    Le problème suivant l'environnement industriel du local, il peut y avoir des saloperies qui trainent sur le réseau Essayez de mettre des filtres secteur sur l'alimentation,
    Encore possible que même si 0 V entre terre et neutre y ait des tensions vagabondes qui remontent via la terre,
    Ce genre de problème généralement n'est pas facile à résoudre.
    Il faudrait poser un analyseur/enregistreur de réseau pour mesurer les perturbations transitoires mais tout cela à un coût.
    Vous dites qu'il fait chaud mais plus exactement ?

  9. #8
    passelaigue

    Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    bonjour,
    vérifiez le serrage des câbles sur la base de la boite,
    si toujours le même problème mettre un transfo d'isolement;
    cdlt

  10. #9
    invitecdeda7d2

    Exclamation Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    Bonjour,oui il fait chaud dans le local 35 degrés mais sur la doc le boitier supporte de moin 20 a 50 degrés et concernant un transfo d isolement je ne pense pas car entre terre et neutre j ai 0 volt.les deux bruleurs on le même symptômes c bizard

  11. #10
    passelaigue

    Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    bonjour,
    si c'est un problème d'alimentation intermittent (ce que je pense,style surtension) il n'y a rien de bizarre que ce soit les deux brûleurs
    voir aussi s'il n'y a pas quelque chose commune aux deux chaudières:électrovanne de sécurité,extracteur de fumées,pompe de relevage,etc....
    cdlt

  12. #11
    invitecdeda7d2

    Exclamation Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    Bonjour,il faudrait donc que je contrôle ma tension d alimentation sur mon bruleur?

  13. #12
    inviteabb508af

    Re : problème boite de contrôle souvent hs sur bruleur

    bonjour

    oui c'est la première chose à contrôler

    quel est l'âge des bruleur ???

    alimenter un des bruleur par un transfo d'isolement et voir si amélioration!!

    la détérioration des coffrets se manifeste par quel symptôme?

    salutations scopion44

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière fioul : boîte contrôle MA 55 H fait disjoncter ?
    Par invite1da8da7d dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 13/04/2014, 12h19
  2. [Thermique] Brûleur fioul Cuenod nc4 h101 : se met en sécurité très souvent !
    Par invite6d8c396a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/02/2013, 16h05
  3. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod nc4h101a : boîte relais Fujitsu ?
    Par invitefe29f7ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/08/2011, 16h56
  4. [Thermique] Brûleur fioul : boîtier de contrôle bât et tombe en sécurité. [résolu]
    Par invite9d15443b dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 05/12/2008, 11h31
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...