[Thermique] Pression chaudière excessive
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Pression chaudière excessive



  1. #1
    jakes64

    Pression chaudière excessive


    ------

    Bonjour,
    Marre de regonfler le ballon.
    Je l'ai donc changé et réglé la pression sur 1,5 bar (chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E).
    Mais progressivement la pression est arrivée à 4 bars en période de chauffe.
    Que me conseillez-vous ? Je ne suis pas du tout du métier.
    Par avance merci

    -----

  2. #2
    passelaigue

    Re : Pression chaudière excessive

    bonjour,
    soit le robinet de remplissage laisse passer ou le ballon eau chaude hs (certainement le ballon)
    cdlt

  3. #3
    invite963e92db

    Re : Pression chaudière excessive

    bonjour donc tu as changer le vase d expension et tu la gonfler a 1.5bar?

    si c est le cas tu le degonfles et tu met 0.5,un vase trop gonfler ou pas du tout sa fait la meme chose aucune expansion donc pression qui monte en chauffant

    a 4 bar normalment ta soupape chauffage devrait s ouvrir

  4. #4
    jakes64

    Re : Pression chaudière excessive

    Merci pour la réponse rapide.
    Le ballon est neuf, ce qui n'empêche pas qu'il peut avoir un défaut mais je l'ai changé pour cette même raison.
    Ce qui me pousse à penser qu'il y a une autre cause.
    Si j'enlève de l'eau dans le circuit pour ramener la pression à 1,5 et que je ferme le robinet de remplissage la pression ne devrait plus remonter autant ?
    Histoire de tester le robinet...
    C'est stupide ce que je dis ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    jakes64

    Re : Pression chaudière excessive

    Désolé, les échanges ont été très rapprochés et je n'avais pas vu la réponse de cielblue69 quand j'ai posté.

    Pour dégonfler j'enlève de l'eau à partir d'un radiateur ?
    C'est un plombier qui connait par cœur ce matériel qui me l'a changé.
    Je ne comprends pas qu'il m'ait mis 1,5...

  7. #6
    invite963e92db

    Re : Pression chaudière excessive

    bonjour faudrait vidanger la chaudiere a 0 et voir a combien le vase est gonfler ,des fois neuf ils sont livrer non gonfler ...

  8. #7
    invite963e92db

    Re : Pression chaudière excessive

    apres ce soir en allant te couchertu coupe l eau de la maison ;sa gene pas pour le chauffage,et si la pression ne bougent plus tu as une intercomunication surement le ballonecs

  9. #8
    jakes64

    Re : Pression chaudière excessive

    Ça c'est pour vérifier si le robinet de remplissage laisse passer de l'eau ?

  10. #9
    invite963e92db

    Re : Pression chaudière excessive

    je pencherais plus pour le ballon ecs,sur ta chaudiere tu as 2 manettes avec 1 disconecteur c est rare que les 2 ne soit pas etanches

  11. #10
    jakes64

    Re : Pression chaudière excessive

    moi aussi car j'ai déjà fermé l'eau et la pression ne monte plus

Discussions similaires

  1. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 16h00
  2. [Thermique] consommation excessive de fioul sur ma chaudière de dietrich gtu 1100
    Par inviteb190ead9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/12/2014, 22h20
  3. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  4. Consommation de gaz excessive
    Par invitefdf715f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 21h28
  5. lenteur excessive
    Par invite74771e95 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 8
    Dernier message: 29/01/2010, 11h51
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...