[Divers] Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 16 sur 16

Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?



  1. #1
    Thatwayne

    Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?


    ------

    Bonjour à tous !
    Alors tout d'abord je m'excuse dans le cas où je n'utiliserai pas les bons termes j'y connais pas grand chose

    Mon soucis c'est que mon disjoncteur principale ne '' remonte '' plus sachant que les petits disjoncteurs ( sdb cuisine etc) sont tous relevés. La première fois c'était hier mais j'ai pas vraiment cherché j'ai juste relevé le disjoncteur principale et c'est rentré dans l'ordre mais ça s'est reproduit cette nuit et cette fois aucun moyen qu'il tienne en place. Alors j'ai fais quelques recherches et ai débranché tout ce qui était sur secteur, baisse tout les petits disjoncteurs et attendu 30 minutes puis j'ai essayé de réactionner le disjoncteur principal mais toujours rien. De quoi ça peut venir ? Et comment y remédier sachant que je n'ai aucun matériel ?

    Merci beaucoup

    -----

  2. #2
    Thatwayne

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Ah oui j'ai oublié de préciser c'est de EDF et c'est un '' Linky ""
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/11/2016 à 16h56. Motif: Titre.

  3. #3
    Flyingbike
    Modérateur*

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    si vous n'avez aucun matériel la seule solution viable c'est d'appeler un elec...
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/11/2016 à 16h57. Motif: Titre.
    La vie trouve toujours un chemin

  4. #4
    Verjus134

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bonjour,

    Tu coupes (donc tu "abaisses") tous les petits disjoncteurs de ton tableau divisionnaire; puis tu enclenches (tu "remontes") le disjoncteur général.
    S'il tient, tu remontes ensuite un à un les "petits" disjoncteurs: celui qui fait retomber le général t'indique le circuit en défaut.
    Cordialement

    Verjus134
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/11/2016 à 16h58. Motif: Titre.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Flyingbike
    Modérateur*

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    C'est exactement ce qui a été fait..... d'où ma réponse ....
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/11/2016 à 17h00. Motif: Titre.
    La vie trouve toujours un chemin

  7. #6
    Verjus134

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Excuses ... j'avais mal lu !
    Donc effectivement, SOS spécialiste.

    Verjus134
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/11/2016 à 17h01. Motif: Titre.

  8. #7
    Cram 64

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bonjour,

    Disjoncteur ouvert (déclenché), retire le capot cache bornes du bas, retire les deux fils réarme le disjoncteur : il se ferme = problème sur ton installation, il reste ouvert = disjoncteur défectueux à signaler à EDF.

    Ouvre le à nouveau replace les fils et le cache bornes/

    Cordialement Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  9. #8
    mondou

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bonsoir à tous,
    Après les vérifs de Cram que je salue au passage et les autres également.
    Avec la main, une claque latérale modérée, éventuellement réitérer plusieurs fois, que ça le fasse vibrer dès fois ça repart. Dès fois non,
    Si non, voir avec ERDF, ça arrive qu'ils soient défaillant à la longue même si c'est rare.

  10. #9
    f6bes

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Citation Envoyé par Thatwayne Voir le message
    Mon soucis c'est que mon disjoncteur principale ne '' remonte '' plus sachant que les petits disjoncteurs ( sdb cuisine etc) sont tous relevés. La première fois c'était hier mais j'ai pas vraiment cherché j'ai juste relevé le disjoncteur principale et c'est rentré dans l'ordre mais ça s'est reproduit cette nuit et cette fois aucun moyen qu'il tienne en place. Alors j'ai fais quelques recherches et ai débranché tout ce qui était sur secteur, baisse tout les petits disjoncteurs et attendu 30 minutes puis j'ai essayé de réactionner le disjoncteur principal mais toujours rien. De quoi ça peut venir ? Et comment y remédier sachant que je n'ai aucun matériel ?

    Merci beaucoup
    Bjr à toi,
    SI c'est le disjoncteur GENERAL EDF...la seule chose possible EST du recours..d'EDF.
    Meme avec du matériel, t'as pas le droit d'y toucher (matériel plombé).


    Bonne nuit

  11. #10
    gienas
    Modérateur

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... ça arrive qu'ils soient défaillant à la longue même si c'est rare.
    Je confirme toutes les hypothèses et les solutions.

    Cram 64 suggère à juste titre de sortir les fils de sortie. Il faut en effet les sortir tous, en les repérant bien et bien entendu hors tension.

    Il n'est pas exclus qu'il y ait plus que deux fils au total, et qu'un câblage "intrus" soit en défaut.

    C'est à faire avant de faire intervenir EDF, car si le problème vient de l'installation, ce qui est le plus probable, l'intervention de la compagnie n'est pas gratuit.

  12. #11
    Cram 64

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bonjour,

    Le départ du disjoncteur d'abonné ne doit pas être plombé, et ne doit comporter qu'un seul fil par borne soit 2 fils en monophasé le neutre à gauche la phase à droite en regardant l'appareil.

    Cordialement Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  13. #12
    Verjus134

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bonsoir ,

    La question d'un "petit belge" : où se situe chez vous la limite exacte entre le fournisseur d'énergie (EDF/ERDF) et le client ?
    Chez nous (et à ma connaissance, mais je peux me tromper), tous les coffrets Electrabel/Elia sont plombés, la limite est donc à l'entrée du coffret de distribution "client".
    Merci de m'informer !

    Cordialement,
    Verjus134

  14. #13
    gienas
    Modérateur

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bonjour à tous

    Citation Envoyé par Verjus134 Voir le message
    ... Chez nous (et à ma connaissance, mais je peux me tromper), tous les coffrets Electrabel/Elia sont plombés, la limite est donc à l'entrée du coffret de distribution "client" ...

    Je ne connais pas les habitudes/règles belges, et je ne comprends pas ce que tu "caches" dans l'expression entrée du coffret de distribution client.

    Le plus souvent, "chez nous", le disjoncteur différentiel se trouve dans le tableau général du client, et ce fameux disjoncteur se trouve à la dite limite.

    Il a deux "faces":

    1- l'entrée, sortant du compteur, qui peut être très éloigné, parfois dans la rue. Ce côté est plombé pour garantir qu'on ne peut pas tirer plus que permis;

    2- la sortie, où se branche l'installation. Elle doit rester libre, non plombée, pour permettre la maintenance et les évolutions;

    3- une "zone de réglage", plombée, permet d'accéder au calibre de protection, qui détermine le contrat souscrit pour lequel on paye. Le tarif augmente quand la puissance augmente.

  15. #14
    Verjus134

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bonsoir à tous,

    Merci pour tes explications Gienas, je n'aurais jamais cru que l'abonné puisse avoir accès aux bornes de sortie du disjoncteur ERDF !

    En Belgique, le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) installe son compteur et son disjoncteur général dans un "coffret de comptage" dont le couvercle est muni de plombages. Le rôle de ce disjoncteur général est de limiter la puissance consommée, donc le courant Imax; pour des raisons historiques on l'appelle souvent "Téco", ce qui est un abus de langage car il s'agit en fait d'une abréviation de la marque "Teconex".
    En aval du coffret de comptage, se trouve évidemment le coffret de répartition "client" qui DOIT comporter :
    - en "tête", un dispositif différentiel 40A / 300mA de type A (courant pulsé), "dont les bornes d'entrée et de sortie doivent être plombables" ;
    - en série avec lui, au moins un dispositif différentiel 40A / 30mA pour les locaux et appareils humides (SdB, lave-linge, séchoir, lave-vaisselle) ;
    - etc, etc ...
    Donc dans le meilleur des cas, l'abonné belge n'a pas d'accès en amont des bornes d'entrée de son différentiel "de tête" ... d'où mon expression alambiquée "à l'entrée du coffret de distribution".

    Finalement, la plus grosse différence est au niveau des protections différentielles car pour le reste, c'est "pratiquement" pareil !
    J'espère que cela ne vous empêchera pas de dormir !

    Mais finalement, où en est le problème initial de Thatwayne ???
    Cordialement,

    Verjus134

  16. #15
    mondou

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bsr,
    En aval du coffret de comptage, se trouve évidemment le coffret de répartition "client" qui DOIT comporter :
    - en "tête", un dispositif différentiel 40A / 300mA de type A (courant pulsé), "dont les bornes d'entrée et de sortie doivent être plombables" ;
    Donc c'est le GRD qui connecte le disjoncteur de branchement et le 40 A / 300 mA dans le coffret de répartition.
    Chez nous pour être précis, on n'a accès qu'à la sortie du disjoncteur de branchement, l'entrée est plombée ainsi que le doigt de réglage de l'intensité souscrite.

  17. #16
    Verjus134

    Re : Disjoncteur d'abonné ne se réarme plus après déclenchement ?

    Bonsoir,

    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Donc c'est le GRD qui connecte le disjoncteur de branchement et le 40 A / 300 mA dans le coffret de répartition.
    Trop logique, et donc trop simple Mondou !

    Annexes : Page_6.pdf , Page_16.pdf

    Pour un nouveau raccordement chez Ores par exemple (voir annexes), l'abonné belge doit aussi :
    - fournir et poser la "base" du coffret de comptage (élégamment appelée "module de raccordement 25S60");
    - y fixer (et donc forcément fournir) les bornes interruptibles 125 A;
    - y introduire le câble de raccordement (donc le fournir, le poser et le raccorder sur le différentiel de tête de son tableau de distribution).

    Puis le GRD vient installer sa "quincaillerie", plombe le coffret de comptage et les bornes du différentiel de tête de l'abonné.
    A votre avis, les choses sont-elles vraiment claires en cas de problème tel que signalé par le demandeur initial de ce fil ?
    Et comprenez-vous mieux maintenant pourquoi nous sommes connus pour nos "compromis à la belge" ?
    Cordialement

    Verjus134

Discussions similaires

  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/09/2014, 18h21
  2. Coffrer un disjoncteur d'abonné ? [résolu]
    Par aaadrien dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 20/09/2013, 16h20
  3. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/08/2013, 03h47
  4. [Divers] Le disjoncteur d'abonné diéclenche !
    Par inviteb3c86050 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 30/06/2012, 08h11
  5. disjoncteur d'abonné et interrupteurs différentiels
    Par jp7579 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/09/2009, 22h23
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...