[Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 EV
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 EV



  1. #1
    invite43d35582

    Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 EV


    ------

    Bonjour, ma chaudière fait des siennes, avant d’appeler un dépanneur j'ai fait le tour du forum mais je suis pas plus avancé.

    Ma chaudière affiche F2 après avoir tenté de démarrer, 3 bruits puis le ventilateur se met en route. Je ne vois ni étincelle ni flamme. La pression est normal à 1.5 bar. J'ai cherché la sécurité surchauffe mais je suis bredouille... Je suis néophyte.

    Si vous pouvez me donner quelques conseils, je suis preneur. J'ai envie de me doucher avec de l'eau chaude.

    -----

  2. #2
    passelaigue

    Re : Problème chaudière Saunier Duval Théma C25 EV

    bonjour,
    la surchauffe est sur le tuyau à droite du corps de chauffe face chaudière.
    si le ventilateur tourne vérifiez qu'il enclenche le contact qui sert de pressostat air.
    cdlt

Discussions similaires

  1. [Thermique] Probleme chaudiere Saunier Duval thema F AS 23 E
    Par invitec9fca21d dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/01/2015, 09h20
  2. [Thermique] probleme chaudiere gaz saunier duval thema f25
    Par invite54147ea4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/11/2012, 20h46
  3. [Thermique] Problème chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C23 E
    Par invite59813b3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 26/04/2011, 17h45
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteb8f141f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 13h44
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...