[Thermique] Chaudière murale Saunier Duval Théma Plus 25-30
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Chaudière murale Saunier Duval Théma Plus 25-30



  1. #1
    Shannie

    Chaudière murale Saunier Duval Théma Plus 25-30


    ------

    Bonjour à tous,
    voila mon problème est très grave:
    J'ai de l'eau qui passe dans le conduit de gaz et cela à créé une fuite au niveau de mon garage sur la conduite gaz en cuivre.
    Pour la réparation de cette fuite je sais le faire mais comment réparer cette importante pénétration de l'eau dans le circuit du gaz?
    Je suppose trois choses:
    1) L'eau ne peut pénétrer dans le circuit gaz que par la chaudière.
    2) On parle du presse étoupe mais je ne connais pas cette pièce.
    3) La panne peut aussi être due à la Vanne Trois Voies.
    J'ai été obligé de fermer l'eau en attendant une solution rationnelle.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    C'est très important s'agissant d'eau dans la conduite de Gaz et je n'ai plus aucune fonctionnalité ni eau chaude ni eau froide.
    Merci à vous tous pour votre aide.

    -----

  2. #2
    k2raguelid

    Re : Chaudière murale Saunier Duval Théma Plus 25-30

    bonjour ,

    il est impossible que l'eau de la chaudiere puisse rentrer dans le circuit gaz!

    ou je n'ai pas compris la question ?

    a +

  3. #3
    célplombier

    Re : Chaudière murale Saunier Duval Théma Plus 25-30

    Bonjour, je confirme, si besoin était, que l'eau ne peut pas entrer dans la canalisation de gaz, c'est impossible par la chaudière. si tu veux de l'aide il faut faire des photos du tube de gaz ou tu dit trouver de l'eau dedans nous expliquer avec croquis d'ou vient le gaz son parcours et des fotos de l'ensemble pour mieux appréhender le débat.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  4. #4
    Shannie

    Re : Chaudière murale Saunier Duval Théma Plus 25-30

    Bonjour,

    Tout d'abord je tiens a vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à mon problème.
    En effet comme vous le confirmez il n'y a pas d'eau dans le circuit Gaz.
    Ce matin après avoir ouvert la conduite de gaz j'ai été obligé de constater qu'il n'y avait pas d'eau.
    Je me suis rendu dans mon garage pour détecter cette fuite d'eau et je me suis rendu compte qu'une micro fuite était présente sur la conduite d'eau.
    Celle ci arrosait le tuyau de gaz et c'est ce qui me faisais penser que la fuite était due a la conduite de gaz.
    Pour conclure je préfère mille fois que ce ne soit que cela.
    Je répare la fuite début d'après midi.
    Merci à tous pour vos réponses.
    Bien cordialement.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] chaudiere murale,saunier duval thema classic c25 e
    Par saddedine dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/02/2015, 16h55
  2. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invitee69a303e dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/03/2009, 09h44
  3. Chaudière Murale Saunier Duval Théma C25EV
    Par invitee4f60f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/02/2009, 18h26
  4. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 10/01/2007, 15h52
  5. Chaudière murale saunier duval thema C23E
    Par invite1cc09560 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2006, 08h50
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...