[Thermique] Erreur F2 aléatoire sur chaudière à ventouse thématique F25E
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Erreur F2 aléatoire sur chaudière à ventouse thématique F25E



  1. #1
    Patgaz

    Erreur F2 aléatoire sur chaudière à ventouse thématique F25E


    ------

    Bonjour à vous,
    Depuis 12 jours je me débat avec la société d'entretien très connue et de. Dépannage avec laquelle j'ai un contrat d'entretien annuel.
    Erreur F2 :
    1ère visite: 1er technicien ouvre la chaudière regarde et redémarre = ok 24h

    2ème visite: 2eme technicien ouvre la chaudière, démonte l'extracteur ,le trouve en bon état , le dépoussière un peu, le remonte , démarre la chaudière = ok et dit si encore pb c'est le CI ou le pressostat
    =fonctionne quelques heures nous sommes le we de Noël pas de technicien.

    3eme visite: 3eme de technicien ouvre la chaudière prend diverses mesures= ok, souffle ds le pressostat et dit c'est l'extracteur à changer. Rdv pris pour changer l'extracteur 3 jours après !!

    4eme visite: technicien de la 2eme visite change l'extracteur . 1heure après son départ "erreur F2"

    5eme visite :autre technicien récupére l'extracteur , remet celui d'origine et remplace le CI !! 10 h après sa visite "erreur F2"!!!
    J'en suis là à redémarrer la chaudière quand elle se met en sécurité ! Qu'elle attitude prendre quel peut être la panne?
    Merci de votre aideEt bonne fin d'année à vous.

    -----

  2. #2
    sergep

    Re : Erreur F2 aléatoire sur chaudière à ventouse thématique F25E

    Bonjour,
    quel est plus exactement le type de chaudière ?

  3. #3
    Patgaz

    Re : Erreur F2 aléatoire sur chaudière à ventouse thématique F25E

    bonjour
    c'est une saunier duval Thema F 25 E il y a 10 ans.

  4. #4
    sergep

    Re : Erreur F2 aléatoire sur chaudière à ventouse thématique F25E

    Le couvercle avant est il bien étanche? Le pressostat étant sur l'aspiration, tu n'as peut-être pas assez de dépression.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Patgaz

    Re : Erreur F2 aléatoire sur chaudière à ventouse thématique F25E

    Et donc il faut changer le pressostat?

  7. #6
    sergep

    Re : Erreur F2 aléatoire sur chaudière à ventouse thématique F25E

    C'est peut-être le pressostat oui .
    Vérifie le conduit d'évacuation des gaz car si bouché pas assez de dépression et l'étanchéité du couvercle.
    Si tu sais mesurer la dépression , tu en saurais plus. Il est indiqué sur le pressostat , à quelle valeur le contact bascule .

  8. #7
    Patgaz

    Re : Erreur F2 aléatoire sur chaudière à ventouse thématique F25E

    Merci pour les conseils mais je ne sais pas faire!!!
    La ventouse est sur le dessus et court dans un faux plafond , la vérification d'étanchéité doit elle se faire à partir de la chaudière ou de la ventouse?
    Et comment mesurer la dépression? Un professionnel à les outils de mesure?
    Dernière modification par Patgaz ; 31/12/2017 à 19h14.

Discussions similaires

  1. Chaudière gaz à ventouse en erreur 1-33
    Par dada81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 01/01/2017, 19h48
  2. [Thermique] sur chaudière saunier duval f25e, code erreur 25 F
    Par nicola01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 03/03/2015, 11h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : erreur F1 ?
    Par invitec5094721 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/11/2011, 14h13
  4. [Thermique] Chaudière murale à ventouse Vaillant de 1995 : démarrage aléatoire.
    Par invite1a2cd7dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 15/03/2009, 16h44
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...