Bonsoir,
J'ai des doutes sur la santé d'un contacteur quadripolaire Legrand 038 71.
Je mesure une résistance de 14.8 ohms pour la bobine. Cela me parait faible. Est-il mort ?
Qu'en pensez-vous ?
-----

Bonsoir,
J'ai des doutes sur la santé d'un contacteur quadripolaire Legrand 038 71.
Je mesure une résistance de 14.8 ohms pour la bobine. Cela me parait faible. Est-il mort ?
Qu'en pensez-vous ?
Bonsoir,
A mon avis y a erreur de mesure,
A supposer que les spires soient en CC,
Dès qu'alimentée elle aurait du bruler et se couper.
Avez vous essayé de l'alimenter en direct ?
Bonsoir mondou,
Non il n’y a pas erreur de mesure. La bobine de ce contacteur alimentée en 220V crame un fusible 1A. Le courant de maintien théorique étant de 20mA, la résistance devrait être d’environ 11 Kohms. Je pense que ce contacteur est HS, mais je suis surpris que la bobine ait encore une résistance résiduelle.
Re,
Si le fusible brule, elle est bien en CC.
C'est rare, en général c'est l'infini.
Contacteur à changer.
@+
Bjr à toi, Soit la bobine est coupé ...et alors résistance = ...infinie,Bonsoir mondou,
Non il n’y a pas erreur de mesure. La bobine de ce contacteur alimentée en 220V crame un fusible 1A. Le courant de maintien théorique étant de 20mA, la résistance devrait être d’environ 11 Kohms. Je pense que ce contacteur est HS, mais je suis surpris que la bobine ait encore une résistance résiduelle.
SOIT,
c'est pas coupé (merci Lapalisse) est il y a un court jus partiel..içi de 14.8 ohms.
Ca charbone et on lit la résistance du" charbonnage" !!!
Suivant le cas , peut etre que seule la bobine se remplace.
Bonne journée
Bonjour,
Oui, le contacteur est à changer. Je voulais comprendre pourquoi la résistance de la bobine n'est pas nulle. Le "charbonnage" est une bonne explication. Je vais l'ouvrir par curiosité.
Merci encore pour vos réponses,
Re,
Comme je l'ai dit et c'est juste pour causer,
C'est rare comme incident mais c'est possible.
Généralement on a l'infini.
Comme quoi !
Pas de "charbonnage" cf. photos jointes. Je pense plutôt que depuis le temps (ce contacteur a une trentaine d'année) le vernis du fil de la bobine a dû finir par fondre ... pas complètement !
Bjr à toi,
Court ciruit PARTIEL de la bobine entre spires ...d'ou échauffement ..d'ou fonte du plastique
Bonne journée
Bonjour,
Pour ceux que cela intéresse, la résistance de la bobine du contacteur neuf que je viens d'acheter est de 1.14 kohms