Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum.
Je me suis aperçu ce week end que ma chaudière avait des problèmes de production d'eau chaude. Radiateur froid le matin.
J'ai vu sur la chaudière qu'elle demandait une production d'eau chaude mais que la T° chaudière n'était que de 26°C.
Elle se déclenchait (explosion) puis après 2s ça s'arrête puis nouvelle tentative, etc...
Et sur le coffret de sécurité, une voyant d'alarme rouge s'allume puis s'éteint quelques secondes et ça reprend.
J'ai fait la maintenance au niveau du bruleur, comme décrit dans le manuel (voir pièce jointe), mais depuis la chaudière ne fait même plus d'allumage, seul le ventilo tourne. Et le voyant d'alarme du coffret de sécurité continue de s'allumer brièvement en rouge puis s'éteindre.
Par contre je n'ai pas d'erreur d'affiché sur l'écran de la chaudière.
Je suis allé dans le menu de réglage de la chaudière (voir PJ) pour vérifier le courant d'ionisation et j'ai 0.0µA! au lieu d'être entre 3µA et 8µA.
Voilà, si besoin je ferais une vidéo ce soir.
Avez-vous des idées du problème? Je ne sais pas si j'ai été très clair.
Sylvain
-----