Bonjour
Je suis nouveau.
J'ai un problème de fuite sur le disconnecteur quand j'ouvre le robinet bleue de remplissage.
Au commencement,
1 ) il y a eu une petite fuite puis de plus en plus pendant une semaine mais le chauffage et l'eau chaude fonctionne.
2 ) j'ai trouvé la fuite et remplacé le raccord EF pipe en Z -
3) *le chauffage et l'eau chaude fonctionne sauf que quand je voulais remplir l'eau pour augmenter la pression .
*C'est la pression qui chute et l'eau coule en sous du disconnecteur( la pression était 1.8 dessend à 1.3).
*j'éteint la chaudière et je rallume. la pression repasse à 1.8
*je reviens dans l'aprés-midi, la pression est descendu à 1.4 bar température 37°
* j'éteint la chaudière et je rallume. la pression repasse à 1.8
*pour l'instant je diminue le thermostat pour que le chauffage ne se déclenche pas. Car il fonctionne mais au bout d'un certain temps ( assez longtemps comme) la pression monte jusqu'à 2.5bar et elle descend à 1.8 ou 1.9 si j'éteint et rallume la chaudière.
Pourriez m'aider pour ce dépannage?
Est ce qu'il faut changer le disconnecteur et le capteur de pression ?
Je vous remercie d'avance......
-----