Bonjour,
J'ai une Chaudière chaffoteau elexia (achetée en 2006) en panne avec une alarme 70-80 en mode de sécurité (mise en sécurité par défaut d'allumage).
Le technicien a trouvé une fuite d'eau et m'a changé le clapet et switcher mais le problème persiste.
Il vérifie la carte Electronique et il trouve un peu d'eau. Il utilise un sèche cheveux et là la chaudière démarre mais juste pendant quelques heures et puis elle repasse en alarme 70-80 en mode de sécurité;
Le technicien repasse pour vérifier le branchement du pressostat et la il a une nouvelle alarme 40-60-70 (défaillance du dispositif de détection d'extraction (FF)-Pressostat bloqué en position travail.
Le technicien m'indique que tout cela provient de la carte Electronique qu'il faut la remplacer
Merci de m'indiquer si vous partager le même avis avant d'acheter cette carte. je veux éviter de faire un achat non nécessaire.
Merci d'avance pour vos réponses
Cdt
-----