Bonjour,
J'ai eu le même problème qu'ici : https://forums.futura-sciences.com/d...cs-resolu.html
Donc, plus de production d'eau chaude, mais les radiateurs fonctionnaient toujours.
J'ai suivi la même procédure pour résoudre le problème, en replaçant le capteur de débit et le purgeur (celui-ci était recouvert de calcaire).
Après remplacement de ces deux pièces, j'ai remis de la pression dans le circuit pour arriver à une pression de 1.5 Bars.
Cette pression ne cesse d'augmenter. J'ai d'abord vider un peu d'eau au niveau d'un des radiateurs, la pression est redescendue à la normale.
Puis, après +/- 24H elle remonte, j'ai enlevé un peu d'air par le bas du vase d'expansion. La pression est encore redescendue.
Elle remonte une troisième fois, je purge encore un des radiateurs, elle redescend.
Elle est encore à 2.4 Bars
Est-ce le vase d'expansion qu'il faut changer ?
Lorsque je prends de l'eau chaude, la pression monte
J'ai mis la chaudière sur priorité sanitaire donc couper la partie radiateur. Je pensai que la pression allait redescendre d'elle-même mais elle reste toujours à 2.4 bars.
Que dois-je faire ?
Je vous remercie d'avance.
Belle soirée,
-----