Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Erreur EA sur la chaudière ELM Le blanc egalis ballon



  1. #1
    ImadG

    Erreur EA sur la chaudière ELM Le blanc egalis ballon


    ------

    Bonjour tout le monde,

    J'ai un problème avec ma chaudière qui s'éteint régulièrement mais de façon aléatoire (affiche le message EA) ce n'est pas claire pour moi la cause de ce message.

    Le message EA s'affiche et la chaudière s'éteint brusquement quelques secondes après que les flammes s'allument, et c'est pour l'eau chaude comme pour le chauffage.

    L'entretien de la chaudière est déjà fait il y a plusieurs mois, et j'ai nettoyé la vmc aujourd'hui et j'ai remplacé le filtre mais ça na rien changé.

    Merci infiniment pour votre aide.

    Cordialement

    -----

  2. Publicité
  3. #2
    ImadG

    Re : Erreur EA sur la chaudière ELM Le blanc egalis ballon

    Bonjour les experts,

    Personne a répondu et mon problème n'est pas résolu, j'ai besoin juste une piste ou des idées qui pourrait m'aider à enquêter sur le problème s'ils vous plait.

    Merci d'avance.

    Cordialement

  4. #3
    despro

    Re : Erreur EA sur la chaudière ELM Le blanc egalis ballon

    C un defaut de detection de la flamme.pb ionisation sale ou défectueuse.

  5. #4
    k2raguelid

    Re : Erreur EA sur la chaudière ELM Le blanc egalis ballon

    ou polarite .

  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    ImadG

    Re : Erreur EA sur la chaudière ELM Le blanc egalis ballon

    Merci beaucoup despro pour votre réponse, est-ce facile (pas de risque) de la démonter pour la remplacer/nettoyer ? Ou faut bien appeler un pro pour cela ?

    Merci aussi k2raguelid, comment je vérifie la polarité ?

    Amicalement,

    Imad

  8. #6
    despro

    Re : Erreur EA sur la chaudière ELM Le blanc egalis ballon

    C pas très compliqué à faire..maintenant c a toi de voir si tu veux le faire.
    Et effectivement comme le dit k2r ça peut provenir d un pb electrique aussi.Commence par la nettoyer car la sonde est courte et très sensible
    Cordialement

  9. Publicité
  10. #7
    k2raguelid

    Re : Erreur EA sur la chaudière ELM Le blanc egalis ballon

    verifier sur la carte le 220 v , il faut que le neutre soit a sa place ,neutre/terre inferieur a 3 v et

    la phase a sa place egalement , phase/terre 220 v

Discussions similaires

  1. [Divers] code H16 chaudière egalis condens ELM le blanc
    Par jean1946 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2019, 13h57
  2. [Divers] code M16 chaudière egalis condens ELM le blanc
    Par jean1946 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/02/2019, 10h53
  3. [Thermique] code M16 chaudière egalis condens ELM le blanc
    Par jean1946 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/02/2019, 10h38
  4. Probleme chaudiere elm blanc egalis
    Par ninitoulon dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 18/12/2006, 21h17
  5. T° fluctuante chaudiere elm blanc egalis
    Par ravimade dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 07/11/2006, 18h48
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...