bonjour,
j'ai un groupe électrogène onis visa 400kva qui reste tourné a vide je veux dire il tourne a 876 tr/min au lieux 1500 tr/min.
a 876 tr/min la fréquence de sortie et de 30 hertz et la tension en triphasé 230v.
salutations
-----

bonjour,
j'ai un groupe électrogène onis visa 400kva qui reste tourné a vide je veux dire il tourne a 876 tr/min au lieux 1500 tr/min.
a 876 tr/min la fréquence de sortie et de 30 hertz et la tension en triphasé 230v.
salutations
Bonjour,
Déplacé en dépannage, c'est mieux là.
"Il ne suffit pas d'être persécuté pour être Galilée, encore faut-il avoir raison." (Gould)
Bonjour hitman06 et tout le grooupe
Hum. Ce n’est pas un ”jouet” à mettre dans n’importe quelles mains.
Tu ne précises pas quel est son àge, son vécu ni le type de moteur qui l’entraîne.
Ce que tes constatations indiquent, c’est que c’est le moteur qui n’atteint pas sa vitesse normale, qui doit être régulée une fois atteinte. C’est un travail de motoriste, mais pas celui d’un forum.
Bjr
En supposant que c'est pas la bloucle d'asservissement electrique qui freine
Un test en desaccouplant la generatrice et en jouant sur le carbu pourrait le dira
Cdlt
Cordialement Piefra
Hitman ne trouvera pas la réponse à ses soucis ici.
Son groupe est équipé d’un moteur industriel 1500 tr/mn donc diesel, on ne connaît pas la marque, l’âge, donc le type de régulation de vitesses. Sur une pompe en ligne ou distributrice de 20 ans d’âge ce sera forcément un souci de cde de vitesse ou bien de régulateur centrifuge, sur une machine récente la régulation de vitesse est électronique…
Donc on appelle un pro du groupe là, on ne joue pas.
Cette machine suivant l’âge et le nombre d’heures de service coûte encore plusieurs dizaines de milliers d’euros, alors il faut se payer le mécanicien qui connaît bien ces machines, même si ça pique un peu.
Bon courage et bonne journée.
Joël.
Bonjour à tous..
@hitman06
vous nous dites 30 Hz 230v tri.
etes vous sur que c'est une panne ?
Aura-t-il fonctionné avant votre situation actuelle à pleine vitesse et 380v tri ? ou serais-ce un mode de fonctionnement délibéré ?
Ladrix
En tapant vite (clavier) le 50 herts peut prendre n'importe quelle valeur !!
Et ce doir etre en "tri"...pas en mono ( 230v)
a moins que la puissance ne soit aussi une erreur de clavier !
Bonne journée
Dernière modification par f6bes ; 19/06/2023 à 07h36.
Compte tenu du régime annoncé, s’agissant d’une Generatrice 4 pôles, 30 Hz est cohérent.
Et cette puissance est courante en groupes industriels, de quoi alimenter une usine ou un groupe de maisons. Dans tous les cas, 1500 Tr/mn et 400 kva, ce sera bien sûr du triphasé.
Appeler un dépanneur.
Bonjour
@f6bes
Mono, tri, 380v 230v
Ce n'est pas une histoire de vitesse de clavier...
Reprenons.
Notre 230v domestique est du tri 380v au neutre.
Du 380v tri 230v au neutre c'est notre réseau ERDF domestique actuel.
Du 230 tri 130v au neutre c'est pas notre réseau actuel, mais ça l'a été. Je l'ai utilisé à Paris en 1950.
il y eut même en France des réseaux en continu il me semble. (avant la Grande Guerre Patriotique)
le 380 c'est du 230*3^1/2
1500 t/min c'est 876 *3^1/2
50hz / 3^1/2 =28.90 hz
Donc, une panne qui passe d'une valeur normalisée de tension à une autre dans le rapport des vitesses de rotation constatées qui correspond à la fréquence mesurée est très improbable en tant qu panne.
Je pencherai vers une décision humaine délibérée.
La régulation du groupe aura donc été volontairement modifiée.
Bonne journée à tous.
Ladrix.
