compteur asynchron 74LS93
Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 36

compteur asynchron 74LS93



  1. #1
    invite0a63013b

    Question compteur asynchron 74LS93


    ------

    salut à tout le monde
    j'ai besoin de vos aides pour reliser un compteur modulo 24 (compter jusqu'à 23 ) avec le CI 74LS93
    d'aprés ce que je sais sur ce compteur je peux realiser des compteur modulo 10; 30 ; 20 ; 60;50 ...
    mais j'ai pas pu realiser un compteur qui compte de (0 à 23 ) tous ça avec 2 afficheures bien sur
    j'attents vos aides SVP c'est urgent .........

    -----

  2. #2
    umfred

    Re : compteur asynchron 74LS93

    il faut mettre en cascade 3 circuits et n'utiliser que le CP1:
    1er circuit CP1 = horloge
    2eme circuit CP1 = Q3 du 1er circuit
    3eme circuit CP1 = Q3 du 2ème circuit
    4eme circuit CP1 = Q3 du 3ème circuit

  3. #3
    BLY51

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Bon jour tu dit avec des afficheures ? dans cas il faut on plus deux decoudeur 74LS47 CA depende de affecheur

  4. #4
    BLY51

    Re : compteur asynchron 74LS93

    il faut mettre en cascade 3 circuits et n'utiliser que le CP1:
    1er circuit CP1 = horloge
    2eme circuit CP1 = Q3 du 1er circuit
    3eme circuit CP1 = Q3 du 2ème circuit
    4eme circuit CP1 = Q3 du 3ème circuit

    23 mais il faux simplement deux compteur 74LS90

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Gérard

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Citation Envoyé par omar.STE Voir le message
    salut à tout le monde
    j'ai besoin de vos aides pour reliser un compteur modulo 24 (compter jusqu'à 23 ) avec le CI 74LS93
    d'aprés ce que je sais sur ce compteur je peux realiser des compteur modulo 10; 30 ; 20 ; 60;50 ...
    mais j'ai pas pu realiser un compteur qui compte de (0 à 23 ) tous ça avec 2 afficheures bien sur
    j'attents vos aides SVP c'est urgent .........
    Le 7493 est un compteur binaire 4 bit qui sait compter de 0000 à 1111.
    Pas de modulo > 15 avec un seul CI.

  7. #6
    invite0a63013b

    Exclamation Re : compteur asynchron 74LS93

    salut
    1 merci à tous
    d'aprés vos reponses je crois qu'il me faut utuliser 4 circuits et pas 3
    pouvez-vous m'expliquer un peu ++ SVP

  8. #7
    Gérard

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Citation Envoyé par omar.STE Voir le message
    salut
    1 merci à tous
    d'aprés vos reponses je crois qu'il me faut utuliser 4 circuits et pas 3
    pouvez-vous m'expliquer un peu ++ SVP
    En premier lieu, il faut définir ce que tu veux.
    Que veut dire compter --> 23 ?
    Faut-il afficher le résultat ?
    7 segments, LCD ?
    Je ne suis pas devin, alors un peu de précisions !

  9. #8
    invite0a63013b

    Re : compteur asynchron 74LS93

    salut
    moi je veus utuliser le CI 74LS93 pour obtenir un compteur qui compte jusqu'à 23 et fait la remise a 0
    ce compteur est composé de 4 bascules JK
    par exemple : pour un compteur modulo 50 , 60 , 30 ... etc;
    il faut un compteur modulo 10 (compte jusqu'à 9 ) et un autre modulo 6 (compte jusqu'à 5) et on branche la sortie Q3 du 1 compteur dans l'entrée d'horloge de 2 (modulo 6 ) et enfin ce compteur va compter jusqu'à 59 (modulo 60 )
    j'espere que qq me comprendrera pour m'aider à realiser un compteur modulo 24 (qui commpte jusqu'à 23 )
    et exusez moi pour l'orthographe !!!!

  10. #9
    Gérard

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Il te faut minimum 2 compteurs pour arriver à 23.
    Tu détectes 24 qui fait une RAZ et c'est tout.
    Avec des 7493, le résultat sera binaire :
    24 (d) = 11000 (b).
    Ou est le pb ?

  11. #10
    invite0a63013b

    Re : compteur asynchron 74LS93

    salut
    nnn je crois pas que ça va marcher comme tu m'as dis GERARD c'est qu'il me faut 2 compteur et je sais encore que c'est un compteur binnaire
    à mon avie il me faut 2 compteur comme tu m'as dis le 1 va comter jusqu'à 9 et le 2 jusqu'à 2
    N.B= la derniere sortie du 1 compteur seras brancher avec l'horloge de 2 compteur
    d'aprés ce que je viens d'expliquer ce compteur compte jusqu'à 30 moi je veux qu'il sarrete à 23
    je crois que 24 en binnaire n'est pas utile pour moi
    voici un fichier et jesper que vous pouvez me comprendre

  12. #11
    invite0a63013b

    Post Re : compteur asynchron 74LS93

    Citation Envoyé par omar.STE Voir le message
    salut
    nnn je crois pas que ça va marcher comme tu m'as dis GERARD c'est qu'il me faut 2 compteur et je sais encore que c'est un compteur binnaire
    à mon avie il me faut 2 compteur comme tu m'as dis le 1 va comter jusqu'à 9 et le 2 jusqu'à 2
    N.B= la derniere sortie du 1 compteur seras brancher avec l'horloge de 2 compteur
    d'aprés ce que je viens d'expliquer ce compteur compte jusqu'à 30 moi je veux qu'il sarrete à 23
    je crois que 24 en binnaire n'est pas utile pour moi
    voici un fichier et jesper que vous pouvez me comprendre
    voici le fichier

  13. #12
    invite0a63013b

    Arrow Re : compteur asynchron 74LS93

    bsr
    exusez moi le voici

    J'ai transformé le BMP zippé en GIF, bien mieux adapté.
    JPL, modérateur
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par JPL ; 25/04/2007 à 02h07.

  14. #13
    Gérard

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Tu comptes en BCD et tu dois détecter 24 en BCD soit :
    0010 0100 sur les sorties ABCD des 2 compteurs pour faire la RAZ.

  15. #14
    invite0a63013b

    Unhappy Re : compteur asynchron 74LS93

    salut
    on sait tous que le compteur 74LS93 fait la remise à 0 avec 1
    on a 24=0010 0100
    donc le ramise à 0 seras avec 1(Q3 du 1 compteur ) et 1(Q3 du 2 compteur) (QC).
    mais le probleme c'est : où est ce que je vai mettre ces Q3 . pour faire la remise à 0 pour mon compteur
    car le MR (porte NAND ) des deux compteur est utilisés
    pouvez m'expliquez un peu ++

  16. #15
    Gérard

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Déjà je prendrais des 7490 qui sont des compteurs par 10.
    Pour la RAZ, il faut utiliser des portes (NAND ou NOR) qui agiront sur les entrées RAZ des compteurs.

  17. #16
    invite0a63013b

    Re : compteur asynchron 74LS93

    salut
    peux tu m'envoyer un compteur modulo 24 avec 7490 comme tu m'as dis ????
    et merci bcp pour toi

  18. #17
    Jack
    Modérateur

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Avec des 74LS90, il est possible de faire un compteur par 24 sans portes extérieures puisque chaque 7490 possède deux entrées de raz connectées en interne à un ET.

    Sachant que les 2 74LS90 doivent être remis à 0 simultanément et que cette RAZ se produit lorsque le compteur atteint 24, soit 00100100 en BCD, il n'est pas compliqué de trouver la solution.

    Un indice? Il n'y a que deux bits à '1' dans 24, et c'est la première fois qu'ils le sont simultanément.

    A+

  19. #18
    invite0a63013b

    Re : compteur asynchron 74LS93

    salut
    merci bcp pour toi JAK
    exuse moi ais je trouve le 7490 un peu compliqué car il contient une bascule RS et cette porte and interne je sais pas à quoi ça sert
    peux tu m'envoyer un exemple d'un compteur avec le 74LS90 pour mieux coprendre SVP


  20. #19
    Jack
    Modérateur

    Re : compteur asynchron 74LS93

    7490 ou 74LS90 sont équivalents fonctionnellement.

    Ils sont composés d'un diviseur par 5 et d'un diviseur par 2.
    Pour fonctionner en compteur BCD, il faut entrer sur le diviseur par 2 (bascule A) et brancher sa sortie sur l'entrée du diviseur par 5 (bascule B).

    Pour faire une raz, il faut que les deux entrées de raz soit actives simultanément, d'où le ET interne.

    Idem pour la remise à neuf

    A+

  21. #20
    invite0a63013b

    Re : compteur asynchron 74LS93

    salut
    merci bcp pour toi JAK
    j'ai realisé un montage d'un compteur modulo 24 à laide du 74LS90 comme tu m'as dis mais le probleme c'est quand il arrive a 23 il racommence de 2 et pas de 0
    peux-tu me dir où est le rpobleme
    voici le schema que j'ai realisé
    et merci beaucoup pour toi tu m'as vraimment aider

    merci de contunier
    Fichiers attachés Fichiers attachés

  22. #21
    Jack
    Modérateur

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Houlaaaa!!! C'est un jeu de piste? Tu es du genre compliqué toi.
    Tu devrais un peu soigner la présentation de tes schémas parce que là, ça ne donne pas envie de regarder.

    Tu n'as pas bien suivi mes consignes. La remise à zéro des deux compteurs doit être simultanée lorsque celui des dizaines est égal à 2 ET celui des unités atteint 4.

    Donc Raz lorsque Qb des dizaines ET Qc des unités sont à '1'.

    A+

  23. #22
    invite0a63013b

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Tu n'as pas bien suivi mes consignes. La remise à zéro des deux compteurs doit être simultanée lorsque celui des dizaines est égal à 2 ET celui des unités atteint 4.

    Donc Raz lorsque Qb des dizaines ET Qc des unités sont à '1'.

    A+[/QUOTE]

    SLT
    merci
    mais comment la remise à 0 des 2 compteur doit etre simultané ????????????peux tu m'expliquer un peu ???
    voici un schema un peu claire
    et merci encore pour toi
    et si je ne comprends pas vite parceque c'est ma 1 année en electronique
    Fichiers attachés Fichiers attachés

  24. #23
    Jack
    Modérateur

    Re : compteur asynchron 74LS93

    mais comment la remise à 0 des 2 compteur doit etre simultané
    Tu as deux sorties qui sont à 1 quand les compteurs arrivent à 24 et chacun de tes compteurs possèdent 2 entrées de raz qui doivent être mises à 1 en même temps.

    Je te laisse trouver la solution, car ce n'est vraiment plus compliqué maintenant.

    Pense à mettre les entrées R91 et R92 à 0 si tu veux que ton compteur fonctionne pour de vrai.

    A+

  25. #24
    invite0a63013b

    Re : compteur asynchron 74LS93

    salut
    je crois que tu ne m'as pas compris JAK
    exactement c'est ça ce que j'ai fais
    mais le probleme c'est que quand le compteur fait la remise à 0 il ne recommence pas dés le 0 mais il recommence par 2
    c'est le seul probleme ???
    et j'ai pas trouvé du solution (je crois que le probleme est du compteur et pas de moi )

  26. #25
    Jack
    Modérateur

    Re : compteur asynchron 74LS93

    je ne vois pas comment on peut faire commencer un compteur par la valeur 2.

    A+

  27. #26
    invite0a63013b

    Re : compteur asynchron 74LS93

    salut je crois que tu ne m'as pas compris
    maintenant dis moi est ce que le schema que j'ai lancé sur la discution est juste pour un compteur modulo24
    ou buen nnnn ??????????
    je t'ai dis que ce compteur quand il arrive à 23 il ne recommance pas du 0 mais il recommencs de 2 !!!!!!!!!
    est ce que c'est claire mainrtenant ????????

  28. #27
    Jack
    Modérateur

    Re : compteur asynchron 74LS93

    maintenant dis moi est ce que le schema que j'ai lancé sur la discution est juste pour un compteur modulo24
    non, et je t'ai répondu:
    Tu as deux sorties qui sont à 1 quand les compteurs arrivent à 24 et chacun de tes compteurs possèdent 2 entrées de raz qui doivent être mises à 1 en même temps.

    Je te laisse trouver la solution, car ce n'est vraiment plus compliqué maintenant.

    Pense à mettre les entrées R91 et R92 à 0 si tu veux que ton compteur fonctionne pour de vrai.

    je t'ai dis que ce compteur quand il arrive à 23 il ne recommance pas du 0 mais il recommencs de 2 !!!!!!!!!
    Là ausi je t'ai répondu:
    je ne vois pas comment on peut faire commencer un compteur par la valeur 2.
    Donc en résumé:
    * ton compteur par 24 n'est pas bien câblé.
    * je ne vois pas comment il peut redémarrer à 2 après être arrivé à 23

    A+

  29. #28
    invite0a63013b

    Thumbs up Re : compteur asynchron 74LS93

    salut
    de toutes façon merci beacoup pour toi c'est un grand plaisir pour moi , car tu m'as aider je vai encore essayer avec mon compteur pour qu'il recommence du 0 et pas de 2
    et si je n'arriverai pas je m'interrogerai à mon prof de l'electronique
    car je souhaite le realiser reélement

  30. #29
    Jack
    Modérateur

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Bon, je te donne la solution:

    Relie la sortie Qb des dizaines aux entrées Ro1 des deux compteurs.
    Relie la sortie Qc des unités aux entrées Ro2 des deux compteurs.

    Ca devrait fonctionner sans problème.

    A+

  31. #30
    invite0a63013b

    Re : compteur asynchron 74LS93

    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bon, je te donne la solution:

    Relie la sortie Qb des dizaines aux entrées Ro1 des deux compteurs.
    Relie la sortie Qc des unités aux entrées Ro2 des deux compteurs.

    Ca devrait fonctionner sans problème.

    A+
    merci pour toi
    mais j'ai fais ce que tu m'as dis
    mais il n'a pas fonctionner ????????

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. compteur
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 07/09/2007, 00h39
  2. compteur
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 02/08/2007, 20h37
  3. compteur
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 03/06/2007, 13h33
  4. compteur
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 04/04/2007, 21h30
  5. Compteur
    Par invite0395b98d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 2
    Dernier message: 27/04/2006, 09h56
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...