Bonjour,
je suis un débutant dans l'électronique, alors excusez ma "novicité"!
Avec un automate programmable, je dois réguler une pompe à bitume pour obtenir un débit variable. Cependant, la sortie analogique de l'automate ne varie que de 0 à 10 V, or l'alimentation de l'électrovenne de la pompe doit être alimentée de 0 à 24V. J'ai alors fait une circuit avec un ampli op en mode non inverseur avec un gain de 2.3 ( R1 = 10 Kohms et R2 = 13Kohms). Il faut aussi savoir que l'électrovanne consomme 0.7A. Alors j'ai choisi un OPA548 de Texas Instrument. Je l'ai aussi muni d'un dissipateur correcte!
Lorsque je teste le circuit avec les alimentations de laboratoire, tout va bien, mais lorsque je le branche sur la pompe, la tension de sortie ne monte pas plus qu'à 1V alors que mon automate fourni une tension de 7V par exemple.
Est ce que vous pouvez m'aider? C'est mon circuit qui est trop simple?
Merci infiniment de votre aide, ca fait déjà quelques semaines que je sèche dessus!
-----