installer un thermostat sur un cable chauffant
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

installer un thermostat sur un cable chauffant



  1. #1
    inviteddb25f15

    Red face installer un thermostat sur un cable chauffant


    ------

    Bonjour à tous,
    voilà tout est dit dans le titre ou presque!
    je voudrais installer un thermostat sur le cable chauffant de mon vivarium, j'ai donc acheté un thermostat programable (les températures sont differentes le jour et la nuit),le seul probleme est que je dois faire passer 2 fils dans le thermostat mais je ne peux pas couper le fil chauffant (même la partie non chauffante)! où je dois les pêcher ses fils alors??
    etant vraiment pas douée en electricité, je demanderais à mon cher papa de me faire le montage si qqun veut bien m'aider à trouver une solution (si toutefois vous voyez sur quoi je "bloque"...)

    merci d'avance!

    -----

  2. #2
    invite553ae296

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    une photo ou un dessin expliquatif ?

  3. #3
    invitee05a3fcc

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    Ton fil chauffant, il est branché sur une prise de courant? Donc tu intercales une rallonge male femelle entre la prise murale 230V et la fiche (du fil chauffant).
    Cette rallonge est faite avec deux fils . Evidemment, hors tension, tu coupes un des fils. Tu obtiens deux extrémités de fils. Et bien tu les branches sur ton thermostat.

  4. #4
    inviteddb25f15

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    euhh bah voilà qui est simple mais qui n'aurait pas pu sortir de ma tite tête!!
    merci beaucoup pour cette aide si precieuse!!
    merci merci!

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite12cf7b71

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    Bonjour, excusez moi de reposer une question sur ce post ancien mais je suis dans la meme configuration et aprés beaucoup de rechercher sur le net je ne trouve pas mon bonheur. Je suis bon bricoleur mais l'elec c'est pas ma tasse de thé!
    Si je comprend bien, je dois couper le cable d'alimentation du cable chauffant. Avec des dominos faire une ralonge et faire passer la phase de mon alimentation dans le thermostat avec le retour

  7. #6
    invitee05a3fcc

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    C'est quoi la référence (et un lien WEB) de ton câble chauffant ?
    C'est quoi la référence (et un lien WEB) de ton thermostat ?

  8. #7
    invite12cf7b71

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    Voici le lien de mon cable chauffant : http://www.hydrozone.fr/tapis-et-cor...253917307.html
    Voici le lien de mon thermostat : http://www.ebay.fr/itm/THERMOSTAT-12...item27dddd7df1

  9. #8
    invitee05a3fcc

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    Comment est fait la connexion au cable chauffant ? fil dénudé? fiche ?

    Ton thermostat est quasiment inutilisable :
    - Il faut une alimentation DC 12V
    - Ton thermostat ne peut pas couper le 230C AC. Il faut passer par un relais intermédiaire .

  10. #9
    invite12cf7b71

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    Zut ... je n'ai pas encore regarder la liaison alimentation / cable chauffant. Bon mon thermostat sert à rien.. quelles caractéristiques doit avoir mon thermostat ? un thermostat d'un vieux radiateur elec ca passe ?

  11. #10
    invite6a6d92c7

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    Ton thermostat doit fonctionner sous 230Vac et posséder un relais interne qui peut passer la puissance dissipée dans le fil! Un thermostat de radiateur électrique devrait effectivement convenir, si les puissances coïncident (mais je doute que ton fil chauffant dissipe 4kW)

  12. #11
    invite12cf7b71

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    Ok,merci beaucoup de votre réponse, du coup j'ai renvoyé le thermostat. Je vais essayer de bidouiller un thermostat d'un "grille pain"

  13. #12
    invite12cf7b71

    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant

    Nom : image.jpg
Affichages : 325
Taille : 206,5 KoNom : image.jpg
Affichages : 325
Taille : 206,5 Ko. Contact sec ouvert? Contact sec fermé ? Dans tous ça je ne cois pas ou mettre les fils ?!

Discussions similaires

  1. la chaudière electrique sur plancher chauffant est ce rentable / rayonnants ?
    Par invite7f5c8cbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/11/2011, 10h08
  2. [Blanc] doc technique sur lave vaisselle neff ne chauffant plus
    Par invite84bdf819 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2007, 19h58
  3. Cable Chauffant / Degivrage Echangeur Extérieur Climatiseur
    Par invitedb89929c dans le forum Technologies
    Réponses: 7
    Dernier message: 07/11/2007, 16h55
  4. Fuite d'eau sur bloc chauffant lave vaisselle BOSCH
    Par invite51ad1e10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/05/2007, 12h35
  5. [Divers] cable chauffant
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/03/2007, 21h13
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...