Petite Question Assez Facile !
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

Petite Question Assez Facile !



  1. #1
    invite8fef9fd3

    Petite Question Assez Facile !


    ------

    Bonjours à tous,

    Voici mon petit problème et ma petite question. Je désire réaliser un redresseur monophasé dont les caractéristiques sont les suivantes :

    Tension au transfo --> 220V/12V AC
    Courant au secondaire --> 670 mA AC

    Je dipose d'un pont redresseur, d'un condensateur de lissage et de déparasitage ainsi que d'un régulateur de tension LM7805.

    Le condensateur de lissage est de 220µF/25V et celui de déparasitage de 220µF/10V. (Electrolitiques).

    Vous avez peut-être dors-et-dèjà compris mon problème. A la sotie du condensateur de lissage j'ai une tension de ~16V et un courant de ~2350 mA.
    Et j'attaque un régulateur de 5V directement avec cette tension. Beaucoup trop évidement même avec un bon refroidisseur !!!

    Ma question est donc la suivante : Qu'elle composant(s) puis-je placer entre le condensateur de lissage et le régulateur pour que la tension aux bornes de se dernier soit au de 7V et au lieu 16V.J'aurais aussi besoin de connaître la valeur exacte de ce(s) composant(s) et si possible la manière que vous utiliser pour les calculer.

    J'ai joint un petit dessin de mon projet avec ce message.

    Merci de votre attention.

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    gcortex

    Re : Petite Question Assez Facile !

    fallait prévoir un 2x6V !!

    A la sotie du condensateur de lissage j'ai une tension de ~16V et un courant de ~2350 mA.
    lol tu as mis l'ampèremètre sur le condo ??

    quand tu vas débiter, la tension va baisser

    tu as besoin de combien de mA en sortie ??

  3. #3
    invite63571775

    Re : Petite Question Assez Facile !

    salut,

    pourquoi pas intercaler un second régulateur ( 7808 ou similaire (9V,12V) ), qui fait que le dégagement thermique est partagé entre les deux régulateurs et reste dans des limites acceptables .

    ( je suis pas spécialiste, donc désolé si ma réponse est complètement a l'ouest )

  4. #4
    invite8fef9fd3

    Re : Petite Question Assez Facile !

    Il me faut au moins les 670 mA de départ ! La tension de 16V mesurée au bornes du condensateur de lissage à été effectuée avec un oscillo et l'ampérage mesuré avec un ampèremètre entre le condo et le régu.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gcortex

    Re : Petite Question Assez Facile !

    16V c'est la valeur crète ou la tension à vide
    220µF à vue de nez çà semble trop léger...

    quel est ton but ?

  7. #6
    invitee05a3fcc

    Re : Petite Question Assez Facile !

    Utilise un LM317 et un TIP2955, tu as le schéma sur la doc du LM317. Par contre c'est un chauffage électrique ton truc, fallait un secondaire 9VAC !

  8. #7
    invitec85fb8ec

    Re : Petite Question Assez Facile !

    Bjr, je confirme : tu as des Watts à dissiper quoi que tu fasses : 2 régulateurs en série, résistance de puissance ... => P = U.I, aucun moyen d'y échapper avec une alim ballast (série), sinon il faut utiliser un régulateur à découpage, mais là c'est une toute autre affaire ...

  9. #8
    Gérard

    Re : Petite Question Assez Facile !

    Bonjour,
    Comment peux-tu être sûr de :

    "Tension au transfo --> 220V/12V AC
    Courant au secondaire --> 670 mA AC"

    Pour la tension OK, mais le courant dépend de la charge dont tu ne parles pas et qui fonctionne en continu !
    Le courant dans le secondaire n'est pas sinusoïdal mais impulsionnel.
    La valeur que tu donnes vient d'où ?

  10. #9
    invite897678a3

    Re : Petite Question Assez Facile !

    Bonjour,

    J'avais eu la même réaction que Gérard
    Comment peux-tu être sûr de :
    Tension au transfo --> 220V/12V AC
    Courant au secondaire --> 670 mA AC"
    Nous avons besoin d'un peu de cohérence, et surtout d'utiliser le même langage.

    Par exemple, si ton transfo est un 220/12 V - 24 VA,
    il n'aura pas de problème pour débiter 2 ampères au secondaire
    ( quoique ... une marge de sécurité soit la bienvenue)
    Si ton utilisation nécessite 670 mA, alors elle n'en utilisera que 670.

    Si tu parviens à "tirer" "2350 mA"au secondaire, alors ton transfo va chauffer un peu trop,
    et va rapidement passer de vie à trépas!

    Mais si tu n'as besoin au secondaire que de "--> 670 mA AC", comment se fait-il que tu évoques "2350 mA" ?

    Quelle charge (inadaptée) as-tu mis au secondaire pou obtenir une telle intensité?

    Bref, nous attendons des éclaircissements.

Discussions similaires

  1. Petite question facile (degré d'oxydation)
    Par invite297acc47 dans le forum Chimie
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2007, 20h37
  2. Petite énigme facile
    Par b@z66 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 4
    Dernier message: 11/01/2007, 23h41
  3. Jeu du croque (assez facile)
    Par invite35452583 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 12
    Dernier message: 20/04/2006, 00h06
  4. petite question assez urgente
    Par invite3a2ca3f7 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 21/03/2006, 23h43
  5. TPE 1ère S: Grippe Aviaire, petite question (assez urgent ) !
    Par invitecbc141ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 7
    Dernier message: 20/03/2005, 15h17
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...