ya t'il un logiciel (free téléchargable) pour calculer un bilan de puissance dans une installation electrique
-----
10/11/2007, 14h20
#2
invite897678a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 910
Re : bilan de puissance
Bonjour,
Certains jours, je me sens très stupide:
C'est quoi, un "bilan de puissance" ?
Puissance réellement disponible / Puissance consommée
Mais encore?
La puissance étant une valeur instantanée, ne serait-il pas
plus judicieux d'évoquer un "bilan énergétique" ?
10/11/2007, 14h32
#3
invite7157ce67
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22
Re : bilan de puissance
Désolé je me suis mal exprimé
Bilan énergétique il va nous permettre de dimensionné le poste de TF ou section de cable et les protections nécessaire et le seuil max de consomation
la base avant tout installation
10/11/2007, 14h58
#4
invite897678a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 910
Re : bilan de puissance
Bonjour,
Tu avais raison, c'est bien de puissance qu'il s'agit.
As-tu au moins listé la puissance requise par tous les appareils
susceptibles d'être utilisés en même temps?
je passe la main.
UP!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/11/2007, 15h43
#5
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : bilan de puissance
Salut,
tu peux utiliser le tableur Excel, il te permettra comme l'a suggéré Ouk A Passi de déterminer la puissance que devra supporter ton installation, et de là de dimensionner les protections qui vont bien en répartissant au mieux tes circuits.
10/11/2007, 15h56
#6
invite7157ce67
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22
Re : bilan de puissance
oui j ai tous les données mai les coefition cos le ki .....
j ai trouver un logiciel TRIciel mais demo
sa me derange pas d'acheter mais en algerie il ne tolere pas les transferes en devis donc je cherche free
10/11/2007, 16h48
#7
invite897678a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 910
Re : bilan de puissance
Bonjour,
J'ai l'impression que c'est le cos "Phi" qui te pose problème.
Exemple:
On travaille en alternatif avec 400 volts.
J'ai une machine de 8 kVA (kilo Volt x Ampères) , c'est la puissance ACTIVE.
Cette machine a un cos "Phi" de 0,7
Question:
Quelle est la puissance réactive en VAR (Volts x Ampères REACTIFS) ?
Cette puissance réactive correspond à la puissance consommée (et gaspillée, perdue)
par les électrons qui "jouent au ping-pong" entre la centrale qui fournit l'électricité,
et le moteur électrique.
En résumé, le dimensionnement des cables alimentant le moteur doit être suffisant
pour permettre le passage d'un courant correspondant à: x VA + y VAR
Est ce que c'est un peu plus clair?
10/11/2007, 21h08
#8
invitee77dafdd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
178
Re : bilan de puissance
Quand tu veux dimensionner ton installation, il y a aussi des coefficients de simultanéité. Malheureusement je ne les ai plus (loin le bac), par contre tu dois pouvoir les avoir sur les sites enseignants en électrotechnique.