Bonjour à tous et a ce forum qui m'a déjà aidé plus d'une fois !
Je suis complètement novice en régulation et je me documente à ce sujet.
Il y a 2 choses que je ne comprends pas:
1/ pourquoi un écart à la consigne persiste en régulation Proportionnelle ?
Par exemple:
Si la température dans la pièce est de 19°c alors que la consigne est de 20°c il subsiste un écart de 1K !
Alors pourquoi la régulation ne ferme pas encore la vanne progressivement ?
Pourtant sur une cuve régulé par un floteur le robinet vas s'ouvrir j'usqu'a trouver un débit entrant égal au débit sortant et ainsi stabiliser le niveau ! non?
j'ai vraiment du mal à comprendre
2/ qu'elle est la différence entre un moteur 0-10v et un moteur 3 points ?
pourquoi choisir plutôt l'un que l'autre si ce sont tous les deux des moteurs pour faire du P PI ou PID ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses qui je l'espère éclaireront ma lanterne.
-----