Section de câbles pour branchement EDF
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Section de câbles pour branchement EDF



  1. #1
    invitece389bab

    Talking Section de câbles pour branchement EDF


    ------

    Bonjour,

    Je viens d'acheter une petite propriété dans un coin reculé du sud.
    L'habitation est divisée en 3 studios mais qui aujourd'hui puisent l'électricité sur un compteur EDF.
    L'urbanisation et EDF m'ont demandé de placer 3 compteurs car il est interdit de revendre l'électricité.

    Je vais demander un devis à EDF. Mais en même temps, je dois partager l'installation.
    3 Disjoncteurs et 3 différenciels + coffret fussibles au minimum je pense.
    La distance entre les compteurs et les studios est de 25 Mètres de longs et attenant au batiment. Les compteurs seront montés en 45A.
    Est-ce qu'un câble de R02V de section 10 M2 suffit.

    Merci à tous

    -----

  2. #2
    gienas
    Modérateur

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    Bonjour BOBO34 et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum

    La question posée n'étant pas en rapport avec celle posée dans le fil que tu avais squatté, elle en a été détachée. Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir un nouveau fil. C'est très indiqué pour un nouvel abonnement, triple au demeurant

  3. #3
    invitee05a3fcc

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    avec du 6 mm² tu es bon jusqu'a 35m
    cliquer sur dimensionnement des fils 771
    cliquer sur chute de tension en ligne (longueur max.) en haut à gauche
    http://www.installations-electriques...rmes_index.htm

  4. #4
    invitece389bab

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    Merci à toi Daudet.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    archeos
    Modérateur*

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    Hello!
    De mémoire, la jonction tableau EDF / tableau fusibles doit être réalisée en 16 mm² (EDF arrivant à son tableau en 25 mm²).
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  7. #6
    gcortex

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    oui pour moi 45A = 16mm² (de 0 à 50m)

    pour 3x45A...

Discussions similaires

  1. Branchement des câbles du Thermaltake kandalf
    Par invite5cbfa961 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 4
    Dernier message: 23/08/2008, 13h45
  2. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 08/04/2008, 18h58
  3. branchement compteur edf
    Par invite94e3b2a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/03/2008, 10h03
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...